Kablo Kesiti Konusunda Yardım Talebi

redhammer

Üye
Katılım
10 Eyl 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba

250 metrelik bir mesafeden toprak altından 135-150 Amperlik (7/24) bir akım çekeceğim bunun için 3x70/35 zırhlı kablo uygunmudur sizce

Direk olarak trafodan gelecek başka bir yeri beslemeyecek kablo ancak 7 gun 24 saat bu akımı çekecek sizce kablo tercihim dogrumudur ? bu şartlarda devamlılıkta bir sorun yaratırmı kablo ?

Şu anda aynı kesitte kablo ile 100 Amper çekiyorum bir sorun olmuyor. Kablo sıcaklıgı yok denecek kadar az durumda ve stable bir şekilde çalışıyor.

ilginiz için şimdiden teşekkürler
 
eğer kurulu gücünüz 83kw ise gerilim düşümü hesabı kurtarmıyor.
3x95/50 öneririm ama ilave güçleride göz önünde bulundurmanız gerekir. o yüzden en risksizi 3x120/70 kesit kullanabilirsiniz.
 
öncelikle ilginiz için teşekkurler

şu anda çalışan yapıda 2 tane 200 kva jenerator var biri dc1 i diğeri ise dc.2 yi besliyor ve her ikisinede 3x70/35 lik birer kablo geliyor. ve su anda 7/24 100 Amperlik bir akım çekiyorlar sorunsuz olarak akım olarak 135 veya 150 ye çıktıgımda sorun yaşarmıyım bunu merak ediyorum asıl olarak ve bu yapı ile en fazla kaç AMper taşıyabilirim bu kablodan
 
200 KVA lik bir jenerator, S=1.732xUxI bagintisindan hesaplarsak yaklasik 303 A akim verebilir. ( Bu deger jenerator etiketinde yazilidir ordan teyid edebilirsiniz ).
3x70+35 mm2 lik bir kablo, toprakta, (isinma cok az dediniz ) 227 A e kadar akim tasiyabilir.Akim Tasima kapasitesi bakimindan bir sorun yok, ama bir de gerilim dusumu kontrolu yapmak lazim. Jeneratorden beslendiginiz icin gerilim dusumunu % 3 ile sinirli tutmaniz uygundur.

150 A yaklasik 80 kW a denk geldiginden P=80 kW alirsak :

%3=100xPxL / KxS.U2 den S=82.44 mm2 bulunur ki :

bir ust kesit degeri olan 3x95+50 mm2 lik kablo kullanmaniz gerekmektedir.Kolay gelsin
 
hicbirsey & ademcelik ilginiz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler
 
Merhaba,
Hocam eritme fırınımıza mevcut kabloyu bağlamak istedik ama dayanacağından emin olamıyoruz. Kablo 4*2,5 NYY ve tek başına havada ilerliyor. Trifaze hatta her faza 10 Ohm bir dirençle fırın çalışıyor, 30 mt mesafede bu kablo yeterli/güvenli olur mu?
Teşekkürler ...
 
Merhaba

250 metrelik bir mesafeden toprak altından 135-150 Amperlik (7/24) bir akım çekeceğim bunun için 3x70/35 zırhlı kablo uygunmudur sizce

Direk olarak trafodan gelecek başka bir yeri beslemeyecek kablo ancak 7 gun 24 saat bu akımı çekecek sizce kablo tercihim dogrumudur ? bu şartlarda devamlılıkta bir sorun yaratırmı kablo ?

Şu anda aynı kesitte kablo ile 100 Amper çekiyorum bir sorun olmuyor. Kablo sıcaklıgı yok denecek kadar az durumda ve stable bir şekilde çalışıyor.

ilginiz için şimdiden teşekkürler



Yükünüz motor ise bence 3x 95 lik kabloda gerilim düşümü % 3.19 oluyor trafo kademesiyle oynayarak % 3 ün altına düşürebilirsiniz gerilim düşümünü

fakat 3x70 lik akım yönünden kurtarıyor fakat gerilim düşümü yönünden kurtarmıyor
 
Kablo kesit hesabı için,başka bir adres.Siteden,1 faz,3 faz,DC,güç hesaplamaları yapılabilmektedir.


http://www.prs.pl/page750.html
 
Son düzenleme:
Selamün Aleyküm
***@***.com mail gönderirsen sana kablo kesit tayini hakkında ufak bir excell gönderebilirim bu herkes için geçerlidir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst