kablo kesiti tayini

Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar,ben 3*20kw lık bir rezistansla su ısıtmak istiyorum.yaklaşık pano ile arasındaki mesafe 30 mt burda kaç amperlik sigorta kullanmam lazım.burada kullanacagım kablo kesiti ne olmaklıdır.yardımlarınız için teşekkür ederim
 
P=1.73*U*I*cosq
20000=1.73*380*I*0.8

I=38 A çıkar bu demek oluyor ki 40 A'lik sigorta seçmen yeterlidir. Kablo kesitinin de 4x6 olması yeterlidir (4x6 kablo 44 A taşır).

Mesafe çok uzun olmadığı için gerilim düşümü hesabına gerek yoktur, yine de hesaplayalım:

%e=0.0124*30*20/6
%e=1.24<%3 olduğundan seçilen kesit (4x6) doğrudur.

Çok usta değilim, yanlışım varsa düzeltin lütfen.
 
Sn. abdullah0019. 3x20kW derken üç adet 20kW lık rezistansı bağlayıp toplamda 60kW'lık bir rezistans mı kullanacaksınız? Orasını açarsanız gerekeni yaparız.

Sn. madviper. Rezistanslar omik yüktür ve cosfi'si 0,8 değil 1 dir bir. İkincisi de 38A çeken bir yüke 40A sigorta bağlarsanız eğer bu sigorta uzun zamanda ısınır ve atar.
 
sn genç arkadaşa katılıyorum özellikle sigorta seçimlerinde toleranslı davranmalıyız.yani çok yakın değer seçim yaptığımızda açma olayı çok olacaktır tabiki açması gerekecek ama yerli yersiz açma değil:)
 
3x25+16 mm2 kablo kullanılmalı akım taşıma kapasitesi için.

I=P/1,73.U
I=60000/1,73.380
I=91A (3x25+16mm2 NYY kablonun havada akım taşıma kapasitesi 105A'dir.)

%e=0,0124.60.30/25
%e=%0,089<%3
 
meraba arkadaşlar kısa mesafede(pano içinde)ampere göre kablo kesitini nasıl tespit etmeliyiz şimdiden teşekkürler.
 
" kısa mesafe " tabiri,elektrikçinin hiç kullanmaması gereken bir tabirdir.Bu tabir,sadece,
" gerilim düşümü " yönünden belki bir anlam ifade edebilir.Biz,hesaplamaları yapar iken,önce
akım yoğunluğu yönünden kesiti seçer,daha sonra,gerilim düşümü yönünden,tahkikini yapa
rız.Pano içerisinde ise,önemli olan akım yoğunluğu olduğu için,akım yoğunluğuna uygun olan kesitteki kabloyu kullanırız.
 
arkadaslar kablo kesiti hesaplamada akı yoğunluğu neye göre belirlenir? motorların çıkış kablolarında gerilim düşümünü hesaplamıcaz..ayrıca bu çıkış kabloları max. 30 C sıcaklıktaki suyun içinde olacaktır.
yardımcı olursanız sevınırım..
 