kablo kesiti yardım lütfen

fr16

Üye
Katılım
22 Mar 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
750 metre mesafeye ortalama 2 kw güç için uygun kablo kesiti nedir?
monofaze tesisat ve toprak altından gidecek.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
750mt mesafeye 220v gerilimi 3x50+25mm2 kablo ile 380v gerilimi 4x10mm2 kablo ile taşıyabilirsin 3 faz taşırsan daha mantıklı olur.
 
gerilim düşümünü voltaj regülatörü ile dengelemem mümkünmüdür?
örnek 6mm2 kablo kullanıp meydana gelen gerilim düşümünü regülatörle 220 ye yükseltip sorunsuz kullanma imkanım olabilirmi?
tamamen düz mantık sorulmuş bir soru bu konu hakkında hiçbir deneyimim yok....
 
bu konu hakkında deneyimli olan arkadaş yok mu?
750 metre mesafeye 220v nasıl taşınır?
 
2x70 mm2 lik kablo çekmeniz gerekir.Bunun yerine,220 / 1000 v luk 2 adet trafo kullanarak
kablo kesitini düşürebilirsiniz.Kablo izolasyonu 1 kv olarak yapıldığından,emniyet yönünden,
trafoları,750 volt seçmeniz daha uygun olabilir.
 