Kablo Kesiti Yardım

AYRI AYRI OLACAK
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motor için gerilim düşümü hesabından 0,0124x150x5=9,3 burdan yola çıkarak %3 gerilimi aşmamak adına 4x4 bakır kablo uygundur
prokektör içinde 0,074x1x30 (30 metreyi çatıdan panoya olan mesafe gibi düşündüm) = 2,22 olur. 3x2,5 kablo uygun gözüküyor.
 
motor için gerilim düşümü hesabından 0,0124x150x5=9,3 burdan yola çıkarak %3 gerilimi aşmamak adına 4x4 bakır kablo uygundur
prokektör içinde 0,074x1x30 (30 metreyi çatıdan panoya olan mesafe gibi düşündüm) = 2,22 olur. 3x2,5 kablo uygun gözüküyor.

Hesabınızda hata var motor üzerindeki güç mil gücüdür, sizin elektriksel güce göre hesap yapmanız gerekir. Saygılar...
 
bunun açılımını açıklayabilirmisiniz ben sadece kesit nedir diye ögrenmekten ziyade nasıl tesbit edilir onu araştırıyorum
buradaki L kablo uzunluğu P güç K bakır kablo için sabit kat sayı (56 alınır) S kablo kesiti U ise gerilimdir,
değerleri yerine yazdığınızda sonuç
 
bunun açılımını açıklayabilirmisiniz ben sadece kesit nedir diye ögrenmekten ziyade nasıl tesbit edilir onu araştırıyorum

Bu arada projektörün mesafesini vermediğiniz için 150 metre aldım yani motor ile aynı.
 
Hesabınızda hata var motor üzerindeki güç mil gücüdür, sizin elektriksel güce göre hesap yapmanız gerekir. Saygılar...

motorun etiket değerleri vs bilemediğimiz için verilen bilgiler doğrultusunda hesap yaptım lakin bu vesileyle mil gücü elektriksel güç arasındaki farkı öğrendim teşekkürler bugünde bir şey öğrendim :)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,195
Mesajlar
924,125
Kullanıcılar
451,557
Son üye
sait81

Yeni konular

Geri
Üst