Bakır kablo kullanarak toprağın altından kablo çekiyorsunuz. Kablonuzun koruma iletkeni de bulundurduğunu varsayıyoruz.
Öncelikle akım taşıma kapasitesine göre tetkik yapılır. 380 Volt ve 30 kW yük için, 0,85 faz açısında toprak altında 53,6 Amper akımı taşımak için 55 Amper kapasitesine sahip 3x veya 4x 6mm² yeterli.
İkinci olarak, gerilim düşümüne göre hesap yapılır. Standartlara göre güç tesislerinde en çok %3'lük gerilim düşümüne izin verilir. 380 Volt besleme gerilimi ve bakır kabloya göre hesap yaparsak, %e=0,0124*l*P/q (veya 100*l*P/(X*q*U²*CosQ) ) hesabından 24,7 mm² en az kesit elde edilir, ki Fahri Bey yazmış.
Ancak siz 5 Volt için hesap istemişsiniz. Bu durumda formül şekil değiştirir. Basit matematik dönüşümleri yaptıktan sonra gereken kesit 48 mm² bulunur. Standart olarak 3x50, 4x50 veya 3x50+25 m² kablo kullanmanız gerekir. Ancak burada 5/380=%1,3 gerilim düşümü elde edilir ki, aydınlatma yapmayacaksanız (<%1,5 istenir) gereksiz bir kablo kesiti seçilmiş demektir.
Eğer 25 yerine 16 mm² alırsanız, akım taşıma açısından sorun olmaz, ancak kablonun üzerindeki gerilim düşümü, yine standart %3'lük düşüm sınırı açısından bakacak olursak, %2,5 yerine %3,95 olarak sınır dışına çıkar. Kablo uçlarındaki gerilim düşümü 9,6 Volttan 15 Volta çıkar. Motor yol almalarında gerilim düşüklüğünden kaynaklanan sorunlar yaşarsınız.
.