kablo kesiti

Katılım
24 Ara 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
43
arkadaşlar elimde sadece volt 380 akım 131 A var buna göre kesiti nasıl buluruz biraz ayrıntılı lütfen
 
arkadaşım formül bu buna göre hesapla

Tek fazda S= V*I P=V*I*CosQ Q=V*I*sinQ (V=220)
3 Fazda S= Kok3*U*I P=Kok3*U*I*cosQ Q=Kok3*U*I*sinQ (U=380)
 
Kesiti hesaplamak için gerilim düşümü hesabı yapmalısınız.Bunun için de mesafe olmzsa olmaz.Yani akım şu gerilim şu kesit ne olmalı diye soru olmaz.
gerilim düşümü formülü :
%e=200*L*N/K*S*U2 %e=100*L*N/K*S*U2
veya :
220v için:0,074*L*N/S 380v için:0,0124*L*N/S

L=metre N=kw S= kesit
 
Bu değerlerle ne çalıştıracaksın . Mesafe ne kadar, bunlerı göz önüne alısan iyi olur.
 
kardeş ben formül ü bilmem ama sana kestirmeden cevap veriyim
380 V da 130 amper varsa bu 65 kw yapar oda bire bir kablo çekersin yani
65kw 3*70 kablo cekersin.oda seni sistemi kurtarır.
 
P=1,73.U.I.cosfi ye göre, hat sonunda cosfi'yi 0,99 olacak şekilde kompanzasyon yaptığınızı farzederek:
P=1,73.380.131.0,99
P=85~86kW

Gerilim düşümünü de %3'e göre hesap edersek, 131 Amperi 3x50+25mm2 NYY kablo ile taşırsanız eğer:
%e=0,0124.L.N/s
3=0,0124.86.L/50
L=3.50/0,0124.86
L=140metre

Yani en fazla 140 metre 3x50+25mm2 NYY kablo ile işinizi görebilirsiniz.
Daha detay verirseniz durum daha da netleşir. Çünkü hesap biraz havada kalıyor...
 
kardeş ben formül ü bilmem ama sana kestirmeden cevap veriyim
380 V da 130 amper varsa bu 65 kw yapar oda bire bir kablo çekersin yani
65kw 3*70 kablo cekersin.oda seni sistemi kurtarır.

Bayıldım...

Biz hesaplarla uğraşırken ustaların bu pratik çözümleri nefis...

Zaten hazır tablolarda verilen kesit değerleri 100 metre için hesaplanmış oluyor.
 
Bayıldım...

Biz hesaplarla uğraşırken ustaların bu pratik çözümleri nefis...

Zaten hazır tablolarda verilen kesit değerleri 100 metre için hesaplanmış oluyor.

Hangi çözüm nefis? Tabii para sizin cebinizden çıkmıyorsa.soruyu soran zaten mesafeyi vermemiş.neye göre 70lik kablo.10m mi500m mi belli değil.Beğendiğin usta kendini garentiye almak için büyük kesit vermiş.Herkesin bu kadar lüksü yok.
 
Arkadaşım çalıştıracağın cihaz motorsa ve mesafe kısaysa kısa devre akımını da hesaba katarsan daha iyi olur.. bazen seçtiğin kablonun kısa devre dayanımları yetmeyebiliyor...
 
Hangi çözüm nefis? Tabii para sizin cebinizden çıkmıyorsa.soruyu soran zaten mesafeyi vermemiş.neye göre 70lik kablo.10m mi500m mi belli değil.Beğendiğin usta kendini garentiye almak için büyük kesit vermiş.Herkesin bu kadar lüksü yok.

Mühendislik açısından zaten hesap yapmadan iş yapılmaz, o konuda mutabıkız.
Kesit-akım, gerilim düşümü ve kısa devre hesaplarının mutlaka yapılması lazım.

Aslında yukarıdaki ifademde çözüm yerine yaklaşım kelimesi daha uygun olurdu.

Yine de, yukarıda belirtilen mesafelerde 3x50 kablo yerine 3x70 kablo kullanılması uzun vadede işletmenin lehine. Artık modern tasarım araçlarında bile "yeşil" çözümler alternatif olarak sunuluyor. Buna göre, evet, başlangıçta kablo maliyeti artıyor ama uzun vadede kablodaki termik kayıplar düşük kaldığından hem gerilim düşümü, hem enerji maliyeti açısından kâr edilmiş oluyor. Bunların hepsi ince hesap meselesi.

Tabii, eğer kendi işletmeniz için hesap yapmıyor da müteahhitlik hizmeti olarak minimum TESİS maliyetini düşünüyorsanız, o zaman haklısınız, limitlerde seçim yapar, işi ucuza getirirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,711
Mesajlar
929,163
Kullanıcılar
452,416
Son üye
Dadaşş2

Yeni konular

Geri
Üst