böyle bir fabrika varmı ? enerjiye uzak kalmış !!! 5x(3x120+70mm) NYGby Akım yönünden kurtarıyor gerilim olarak bir kaç voltun düşmüş okadar önemli diil ..
150 Mt çok mu uzun bir mesafe anlayamadım? Enerjiye uzak kalmış denecek kadar bir mesafe değil...
Kanımca bu kablonun çok damarlı bir kablo ile tesis edilmesi yerine Tek damarlı kablolardan çekilmesi daha uygun olacaktır. Hem akım kapasitesi hemde kurulum rahatlığı açısından. Yani 3 adet 1x400 mm² + 1 Adet 1x185 mm² Tip konusunda NYGby katılıyorum
kardeş o kadar mesafeye okablo çekilmez trafoyu fabrika içerisine koyup orta gerilim kablosuyla giriş yapmalısın bence çıkışınada gurup panoyu koyar dağıtımını yaparsın 400
lük kabloyu taşımak kolaymı nasıl taşıyacan yarın bir kepçe girer neler olur kısa devrede veya herangi bir patlakta
bencede Gültekin beyin dedigi gibi kesinlikle tek damarlı kaploların çekilmesi daha mantıklıdır hem işletme bakımından hemde gerilim düşümünden..ama bu işten önce bence tekrar tekrar iyi bir analiz yapıp köşk binası taşınmalıdır bu maliyet bakımından çok daha az olacaktır.