Biliyorum kolay bir soru ama biraz kafam karıştı. Acaba 2x3x477 MCM iletken yazılmış burada 2 - 3 ve 477 neye karşılık geliyor birim olarak ifade eder misiniz?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
477 MCM ACSR HAWK çelik özlü yüksek gerilim iletkeni.
3x477: üç faz olduğunu,
2x3x477 MCM: iki adet 3 fazlı 477MCM hattının varlığını belirtir. (yani 6 adet 477 iletken demektir.)
büyük ihtimalle tek direkteki çift hattı tarif için kullanılmıştır.
ben 154kv da da kullanıldığını biliyorum.bende zatan 2 hatlı dedim. önündeki 2 rakamı yoksa tek hatlıdır diye biliyorum.yanlışım varsa düzeltin lütfen.slm