Biliyorum kolay bir soru ama biraz kafam karıştı. Acaba 2x3x477 MCM iletken yazılmış burada 2 - 3 ve 477 neye karşılık geliyor birim olarak ifade eder misiniz?
477 MCM ACSR HAWK çelik özlü yüksek gerilim iletkeni.
3x477: üç faz olduğunu,
2x3x477 MCM: iki adet 3 fazlı 477MCM hattının varlığını belirtir. (yani 6 adet 477 iletken demektir.)
büyük ihtimalle tek direkteki çift hattı tarif için kullanılmıştır.
ben 154kv da da kullanıldığını biliyorum.bende zatan 2 hatlı dedim. önündeki 2 rakamı yoksa tek hatlıdır diye biliyorum.yanlışım varsa düzeltin lütfen.slm