Alçak gerilim kablolarını taşıyan tavaların hangi tür ve kesitte iletkenle topraklanması gerektiğini gösteren herhangi bir yönetmelik var mı?SAYGILARIMLA
 
Tava topraklamasının direkt anlatıldığı bir yönetmelik yok bildiğim kadarıyla. Bu sorunun cevabını topraklama yönetmeliğinde aramak gerekir. Bana göre; tavaları topraklamak için kullanılacak iletken; topraklama yönetmeliğinde, potansiyel dengeleme iletkeni olarak tanımlanan iletkene karşılık geliyor. Potansiyel dengeleme iletkeni kesiti; yönetmelikteki çizelge-4b'ye göre göre en az 6 mm2 Cu olabilir. Yani sonuç olarak; tavalar 6 mm2 bakır iletken ile en yakındaki topraklama iletkenine bağlanarak topraklanmalıdır diye düşünüyorum.

Aşağıdaki adreste, Nevzat Şahin tarafından bu konuyla ilgili yapılmış bir çalışma var. İncelemeni tavsiye ederim.

http://www.emo.org.tr/ekler/d185653133c8f9e_ek.pdf?dergi=2
 