Kablo tayini 24 V DC 150M 72 W

sendame

Üye
Katılım
1 Ağu 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar,

24 V 120 Ah lık akü iel 150 M uzaklıktaki 72 W lık armatürü beslemek istiyorum nasıl bir kablo kullanıcağım hakkında bilgi verbilirmisiniz. forumda konu hakkında formüller var ama kablo kesiti çok byük çıkyo hatamı anlayamadım. Dc gerilim için sadece 3 amperi taşıyacak kablo kullanmma yeterli acaba
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
gerilim 24 v olduğu için kesit büyük çıkıyor.220 V ve buna uygun lamba kullanın yada aküyü lambanın olduğu yere koyun.
 
dc gerilimi uzak mesafelere goturmek zordur . kayiplari yuksek olur cozum elek in dedigi gibi sitemi degistirmen .
 
24 V için formül
%e=6,2.L.N/S
N=GüçkW
L=uzunluk mt
s= kesit
 