Kompanzasyonsuz.
190kW ve cos fi = 0,8 için
190.000 / 0,8 = 237,5kVA
237,5kVA = 360A (3x185+95mm2 veya 2x(3x70+35mm2) kablo yeterlidir)
Kompanzasyonlu.
190kW ve cos fi = 0,99 için
190.000 / 0,99 = 192kVA
192kVA = 292A (3x150+70mm2 veya 2x(3x50+25mm2) kablo yeterlidir)
Kablo seçimi yaparken, eğer mali durum uygun ise, kompanzasyonsuz durum göz önüne alınarak yaparsanız daha sağlam olur.
Sonuç olarak taşıma, işcilik, kablo maliteyi göz önüne alınırsa ben olsam seçeceğim kablo 2x(3x70+35mm2)