merhaba arkadaşlar yardım talep ediyorum:190 kw lık yüküm var mesafe 90 m hangi kabloyu seçmeliyim.2*(3*50+25)uygunmu
 
2x(50mm2 )kablonun akım kapasitesi yük için az.2 adet(3x70+35)gerekir
 
kaplo kesit hesbı şöyle yapılır.
1- çekeceği amper e göre kaplo kesiti kaplo üretim katologundan seçilir
2- seçilen kaplo kesine göre gerilim düşürümü hesaplanır.motorlar için % 3 den az olmalı gerilim düşürümü % 3 den fazla çıkarsa bir üst kesitli kaplo seçilir.

Kaplo kesidi hesabı için şu bilgiler gerekli.

Motor Gücü = 190.kw
Gerilim = 380.V
Çektiği akım = 361.Amper
cosf. = 0.8
kaplo uzunluğu=90.metre
Bu değerler göre 3x185 kaplo kulanılır NYY 3x185.mm2 kaplo yer altında 400.A açıkta 370.amper akımda kulanılır. motorun çektiği akım 361 amper olduğundan 3x185.mm2 kaplo uygun gerilim düşürümü % 1.143 veya 2 adedet 3x95 kaplo kulanılması gerekir.
 
3*185 neden,ayrıca kompanzasyon yapacağım
 
%e=(0.0124*190*90)/2*95=1.116<1,5 olduğundan ya 2x(3x95+50) yada
%e=(0.0124*190*90)/185=1.146>1,5 olduğundan 3x185 lik kablo kullanmanız uygun
 
190 kw güç bir üniversitenin aydınlatma,yangın,tel,data gibi yükler için .3 adet ayrı kablo önerildi nasıl hemfikir oluruz
 
Kompanzasyonsuz.
190kW ve cos fi = 0,8 için
190.000 / 0,8 = 237,5kVA
237,5kVA = 360A (3x185+95mm2 veya 2x(3x70+35mm2) kablo yeterlidir)

Kompanzasyonlu.
190kW ve cos fi = 0,99 için
190.000 / 0,99 = 192kVA
192kVA = 292A (3x150+70mm2 veya 2x(3x50+25mm2) kablo yeterlidir)


Kablo seçimi yaparken, eğer mali durum uygun ise, kompanzasyonsuz durum göz önüne alınarak yaparsanız daha sağlam olur.

Sonuç olarak taşıma, işcilik, kablo maliteyi göz önüne alınırsa ben olsam seçeceğim kablo 2x(3x70+35mm2)
 
3x185+95mm2 kablo cek ve basın agrımasın
 