3x70+35'lik kablo 200-230 Amper arası akım taşır. Bu kablo üzerine koyacağımız devre kesici 200 A olur. 200 Amper için
topraklama yönetmeliğine göre 35 lik kablo kullanılmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 25003
NEC'e göre ise 16'lık yetiyor.
Bu durumda kesitin hesapla bulunmasıyla ilgili bilgisi olan bir arkadaş bizi aydınlatırsa güzel olur.
Syn
@YaşlıUzman;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrikte-doğru-bilinen-yanlışlar.100503/ adresindeki yazısının 14. maddesine göre işletme ve koruma topraklaması ayrı olan sistem için 50 mm2'lik topraklama kablosunun yeterli olduğu anlaşılmaktadır.
Buna göre faz-toprak arızası durumunda bir iletkenden geçecek olan akım 200 amperi geçmeyeceğine göre, bu durumda işletme ve koruma topraklaması ayrı olan bir şebekede, topraklama iletkeni hiç bir şekilde 50 mm2'den fazla kesitli olmaz durumu ortaya çıkıyor. Yanılıyor muyum
@YaşlıUzman hocam?