Kabloların akım taşıma kapasitesi hakkında ?

ani ısıtıcı şofben için 32a w otomat ve 2.5mm antigron önermiş şofben üreticisi ama çok ısınma yapıyor ve zamanla sigorta bağlantısı yanıyor sebeb kablo uzunluğumu 10 mt
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3x2,5mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A bu en iyi kablo üreticilerinin verdiği değerler. Antiparantez Piyasada binbir çeşit kablo bulunmakta. Ani su ısıtıcı 3. kademede 32A çeker ve bu kablo kesiti bu akım değeri için limit değerlerin üzerinde olup risk teşkil etmektedir.
 
teşekkür ederim ustam değiştirmek lazım diyorsunuz kısaca
 
Evet kaldı ki bu yetersiz kesitteki bakır sigorta kontaklarında sıkıştırılma neticesi ezilmektedir. Bağlantının yanma sebebide budur.

Not: Bir çok dairenin ana sayaç sigortası 25A iken bu cihazların klasik evler için uygun olmadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır.
 