- 31
arkadaşlar evimde 40a k.k.r. var fakat bu belli aralıklarla atıyor ocak çakmaklığına su gibi vs. kaçtığı zaman atıyor onu biliyorum bütün cihazları sokuyorum tesisatta sadece aydınlatma var yine atıyor gök gürlediğinde de atıyor evin topraklaması 2 ila 3 volt arası değişiyor topraklama mevcut bildiğim kadarıyla en son iki ihtimal var ya Sigorta bozuk (ama test düğmesine basıldığında atıyor) ölçü aleti ile toprakla nötr arasında kısa devre ölçtüğümde ötüyor çıkan değer 120 115 97 18 gibi deger çıkıyor kısa devre konumunda . bide omaj ölçümünde 200m da 00.3 00.2 00.4 gibi deger görüyom sıkıntı nerde kaçak akımdamı topraklamadamı toprakla nötr arasındamı ? yardımcı olabilirseniz sevinirim