Kacak akim rolesi konusunda çok önemli bir not düşmek istiyorum.ben Schneider kacak akim rolesi kullanıyorum.eğer plc ve driver olan bir panoda kacak akim rolesi kurulumu yapicaksaniz kacak akim rolenizi alirken mutlaka DC akimlara dayanikli olması gerekir.benim kullandigim a9r61440 iid 40a 30mA si.eğer bu en sondaki "si" olmasaydı bu kacak akim rolesi standart bir kacak akim rolesi olurdu."si" olması bi nevi plc ve driver olan sistemlere montaj edilebilir anlamına geliyor.eğer standart bir kacak akim rolesini bu tarz bir sisteme monte ederseniz 5-10 dk veya aninda aticaktir.eğer ayni sistemin ana dagitim panosunda 300mA kacak akim rolesi bağlamak isterseniz standart kacak akim rolesi bağlanabilir.ana dagitim panosu fazlaca elektronik cihaz ve DC enerji kaynagi ile beslenen fazlaca komponent bulunuyorsa "si" kullanan.yardimci olabildiysem ne mutlu...