Kacak akim rölesi

KAR denilen illetin avrupada zorunlu olmayıp bizde bu kadar dikte edilmesinide anlamış değilim.
 
Trafo 2 fazli.trafo girişinde 0 ve 400 yazan klemenslere 2 faz baglaniyor.cikisi 220v ac olarak veriyor.cikislari olcuyorum 220v AC tamam sikinti yok ama cikislari toprak ile cikislar arasında yapinca 0 v değer aliyorum.ama kontrol kalemi ile ikisinde de faz görünüyor.nötr hangisi acep ve neden multimetre ile değer alamiyorum.
panolarınızda Elektronik tabanlı cıhaz vardır .....kullanılan trafo izalasyon trafosudur....
 
Haklisiniz.biraz arastirdim yazinizdan sonra.izolasyon trafosuymus.tesekkur ederim.peki bu devreye kacak akim rolesi nasil baglarim?kumanda kismi tamamen 24v dc.izolasyon trafosunu iptal ettim direk 1 faz 1 nötr goturdum plc ve pano aydinlatmasina.5 veya 10 dk sonra kar gene atiyor.topraklamalari meğer ile olctuk.en kotu yerde bile 0.45 ohm.isin tuhaf tarafi kar'a nötr bagli olmadigi halde dahi 5-10 dk atmiyor.aslında bir telefon numarası verebilirsiniz derdimi anlatabiliriz belki :(
 
Son düzenleme:
Sorunun kaynagi AC motor surucusunde.Driver topraklamadan sebekeye harmonik akim veriyor.bunun sebebi de driver girişindeki akim filtresiymis.yardimci olan herkese çok tesekkur ediyorum.bu Ariza sayesinde kafayi yesemde iyi bir deneyim oldu.
 
Benim kurduğum tesisati bana ogreticen arkadasim.ne diyosam o.3 faz 1 toprak.
 
Kacak akim rolesi konusunda çok önemli bir not düşmek istiyorum.ben Schneider kacak akim rolesi kullanıyorum.eğer plc ve driver olan bir panoda kacak akim rolesi kurulumu yapicaksaniz kacak akim rolenizi alirken mutlaka DC akimlara dayanikli olması gerekir.benim kullandigim a9r61440 iid 40a 30mA si.eğer bu en sondaki "si" olmasaydı bu kacak akim rolesi standart bir kacak akim rolesi olurdu."si" olması bi nevi plc ve driver olan sistemlere montaj edilebilir anlamına geliyor.eğer standart bir kacak akim rolesini bu tarz bir sisteme monte ederseniz 5-10 dk veya aninda aticaktir.eğer ayni sistemin ana dagitim panosunda 300mA kacak akim rolesi bağlamak isterseniz standart kacak akim rolesi bağlanabilir.ana dagitim panosu fazlaca Elektronik cihaz ve DC enerji kaynagi ile beslenen fazlaca komponent bulunuyorsa "si" kullanan.yardimci olabildiysem ne mutlu...
 