Kakr tavsiyesi

Haldun1

Katılımcı Üye
Katılım
2 Nis 2013
Mesajlar
544
Puanları
56
Konum
Ankara
Bağ evimde 3 Fazlı aboneyim . Siemens KAKR mevcut. Havada şimşek olduğunda KAKR atıyor. Bağ evi olduğu için ben gidene kadar da kameralar çalışmıyor . Prize takılı tezgah altı buzdolabı, çamaşır makinası ve kameralar ,modem beslemesi için de 4 adet 12v 1 amperlik smps var.Sadece bunlar varken bile atıyor.
Sorularım;
1-Smps adaptörlerden kaynaklanıyor olabilir mi ?
2- Selektif, B ,F (seçiminden çok anlamadığım ) bir KAKR alsam çözüm olur mu?
3- Yukarıdaki türlerden biri olduğunu nasıl anlarım alırken.

Teşekkür ederim.
 
Burada,bu kobuda mebzul miktarda
bilgi var.Lütfen,okuyunuz.
Sami bey dünden beri bu forumda KAKR şimşek, Kaçak akım şimşek kelimeleri ile arama yaparak sürekli okuyorum. Siz zaten forumda var diyorsanız daha denk gelmedi demekki. Teşekkür ederim
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-rölesi-sadece-şimşek-çaktığında-atıyor.81667/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/yağmurlu-havada-atan-sigorta.90361/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ŞİmŞek-ve-kaÇak-akim-rÖlesİ.31022/

Konuları okumadım konularda çözüm önerileri varmı yok mu fikrim yok. Basit bir arama ile bulduklarım. Fazlasıda vardır. Tahimimce bu forumun tartışmasız lider konusudur KAKR.

En basit öneri röleyi en az A tipi kaliteli bir marka ile değiştirin. Siemenste sahte ürün çoktur bilginize.
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-rölesi-sadece-şimşek-çaktığında-atıyor.81667/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/yağmurlu-havada-atan-sigorta.90361/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ŞİmŞek-ve-kaÇak-akim-rÖlesİ.31022/

Konuları okumadım konularda çözüm önerileri varmı yok mu fikrim yok. Basit bir arama ile bulduklarım. Fazlasıda vardır. Tahimimce bu forumun tartışmasız lider konusudur KAKR.

En basit öneri röleyi en az A tipi kaliteli bir marka ile değiştirin. Siemenste sahte ürün çoktur bilginize.
Teşekkür ederim. 3 linki de okudum.
 
Sami Bey, forumda ilgili konuları baştan aşağı okudum diyebilirim. Anladığım: Mevcut olan Siemens 3x40A 30ma AC tipinde olan KAKR ı en azından A ,B, Si tipi bir KAKR ile değiştirerek şimşekli, yüklü havalarda açmasından kurtulmak gerekecek.Vardığım sonuç bu, doğru ise teyit ederseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20231001_195524.jpg
    IMG_20231001_195524.jpg
    150.4 KB · Görüntüleme: 11
Kaçak akım rolesinin tipi konusu Hk. görüşler doğrudur. Ama ben olsam mevcut roleye uyumlu bir tekrar kapama modülü almayı tercih ederim. İleride herhangi geçici bir arızada yine sisteminiz elektriksiz kalmamiş olur.
 