Kompanzasyon ceza konusu.

harun077

Üye
Katılım
2 Tem 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba arkadaşlar.

Staj yaptığım iş yerinde osos üzerinden trafo işletme sorumluluklarını aldığımız yerlerin cezaya girip girmediğine bakıyoruz, anlamadığım bir kısım var ve dükkandada yeterli bi cevap alamadım kendime. Şimdi %20 endüktif veya %15 kapasitif değerini aştığımızda cezaya giriyoruz orası tamam ama diyelim aktif harcadığımız güç 100 kWh, endüktif harcamamız 25 kVarh şimdi bunu biz kapasitif harcayarak nasıl düşürecegiz ki sonuçta 25 kVarh endüktif harcamışız kondansatör çalıştırıp 10 kVarh kapasitif harcarsak bu harcadığımız endüktif 15 kVarh'e mi düşecek bu kısmı anlamadım. yani bu %20 lik ceza direk endüktif sınırımı yoksa endüktiften kapasitifin çıkartılmasıyla kalan kısmın yüzdesimi. umarım anlatabilmişimdir.
 
Kapasitif çalıştırıldığında kaydedilmiş olan endüktif değer düşmeyecek, kapasitif çalıştırdığınızda endüktif değer yine kaydedilmeye devam edecek ama ilk duruma nazaran daha az tüketileceğinden ve bu arada aktif tüketimde artacağından endüktif oranı düşmüş olacak.
 
Öncelilkle cevap için teşekkür ederim, ilk duruma nazaran daha az tüketilecek demişsiniz ama kapasitif enerji tüketmemiz nasıl tükettiğimiz endüktif enerjiyi düşürüyor yani diyelim bi motorumuz var onun içindeki bobinlerden kaynaklı endüktif enerji tüketiyoruz biz kondansatör çalıitırınca bu motor nasıl daha düşük endüktif enerji harcayacak. Benim merak ettiğim konu endüktif güç hesaplanırken endüktifle onun zıttı kapasitifin bileşkesi alınıptamı yazılıyor o şekilde ise dediğiniz gibi kapasitif harcadıkça endüktif düşüyo gibi gözükür.
 
Amaç motorun şebeken minumun düzeyde endüktif akım çekmesini sağlamak. Motor şebeken endüktif akım çekmeye çalışırken kondansatörde o anda şebekeye kapasitif akım basıyor. Endüktif ve kapasitif akımlar birbirinin zıttı olduğu için şebekeden çekilmek istenen endüktif akıma karşılık şebekeye basılan kapasitif akım nedeniyle çekilmek istenen endüktif akım engellenmiş oluyor. Bu iki akımı birbirine eşitlerseniz sistemini dengelemiş (kompanse) oluyorsunuz. Sistemi tam dengeleyemediniz, şebeken çekilen endüktif akım şebekeye basılan kapasitif akımdan fazla ise sayaç o fazla olan kısmı endüktif olarak kaydediyor, şebeken çekilen endüktif akımdan daha fazlasını şebekeye basıyorsanız bu seferde o fazla olan kısım kapasitif olarak sayaç tarafından kaydediliyor.
 
Cevabınız için teşekkür ederim.
O zaman sadece enerji harcandığı zaman yani işletme açıkken endüktif yüzdesini kondansatörlerle baskılayabiliriz (yani sayacın endüktif yazmasını engelleyebiliriz) ancak şimdide şöyle bi sorum var bazı yerlerde biz kondansatörlerin bi kaçtanesini kontaktörden ve röleden çıkartıp direk baraya sabitledik şimdi bu konsatörler gecede çalışacak o zaman boştan yere çalışacak ve baskılayacak endüktif enerjide olmadığından bide boştan yere sayaç kapasitif yazacak belkide kapasitifden ceza yiyeceğiz doğrumu bu acaba?
 
Cevabınız için teşekkür ederim.
O zaman sadece enerji harcandığı zaman yani işletme açıkken endüktif yüzdesini kondansatörlerle baskılayabiliriz (yani sayacın endüktif yazmasını engelleyebiliriz) ancak şimdide şöyle bi sorum var bazı yerlerde biz kondansatörlerin bi kaçtanesini kontaktörden ve röleden çıkartıp direk baraya sabitledik şimdi bu konsatörler gecede çalışacak o zaman boştan yere çalışacak ve baskılayacak endüktif enerjide olmadığından bide boştan yere sayaç kapasitif yazacak belkide kapasitifden ceza yiyeceğiz doğrumu bu acaba?
Neden böyle bir işlem yapıldı. İşletmenizde kendinize ait trafonuz var mı? Böyle bir işlem yapıldığında göre muhtemelen işletmenizin kendi trafosu olmalı. Trafonun çekeceği endüktif akımı dengelemek için sisteme sabit kondansatör bağlanır, bunlar kompanzasyon panosundan bağımsız olarak sürekli devrede olurlar. Eğer trafonuz yoksa bu seferde dediğiniz gibi kapasitiften ceza ödeyebilirsiniz.
 
Hocam merhaba bu şekilde ( https://forms.gle/8SXMRLoNPxgXqcu87 ) bir takip tablosu ile kompanzasyon takibi yapmak mantıklımı bunu ben hazırladım sadece değerleri alıyor ve işleyip online olarak gösterim sağlıyor ve mail olarak bildirim sağlıyor verilen adrese göz atma şansınız olurmu veya önerdiğiniz bir format varmı ?
 

Ekli dosyalar

  • değerler.jpg
    değerler.jpg
    253.4 KB · Görüntüleme: 1
  • Form.jpg
    Form.jpg
    52.2 KB · Görüntüleme: 1

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,538
Kullanıcılar
453,225
Son üye
licensechamps

Yeni konular

Geri
Üst