Kesitlerin 2,5 mm²’nin altına indirilmemesinin nedeni yalnızca akım taşıma kapasitesi değildir. Mekanik dayanım ve hata döngü empedansı da belirleyici faktörlerdir.
Daha ince iletkenler (örneğin 1,5 mm²), montaj sırasında veya boru içinden çekilirken kopmaya daha yatkındır. Toprak hattının kopması durumunda KAKR koruması etkin şekilde çalışamaz.
KAKR bir cihazdır ve zamanla arızalanabilir. Eğer çalışmazsa, devreyi kapatma görevi sigortaya kalır. Sigortanın hızlıca devreyi kesebilmesi için, arıza anında elektriğin toprak hattından rahatça akabilmesi gerekir. Bu da toprak kablosunun yeterince kalın (yani uygun kesitte) olmasını gerektirir.
Arıza anında cihaz gövdesinde oluşabilecek temas geriliminin, insan hayatı için kritik kabul edilen 50 V seviyesini aşmaması için düşük direnç (dolayısıyla daha büyük kesit) gereklidir.
Sonuç olarak, bu gereklilikler ekonomik açıdan ek yük getirse de, elektrik güvenliği standartları en kötü senaryo ve fiziksel süreklilik esasına dayandığından bu kuraldan taviz verilmez.