Trifaze elektriği siz eğer dengeli dağıtırsanız nötr den akım geçmez panonun üstündeki lambalar 220 volttur siz lambaların nötr lerini birleştirip nötr girişi yapmazsanız da lambalar 220 volt olduğu halde çalışır.
Siz trifaze elektriği her fazı eşit olarak dağıtırsanız nötr den akım geçmez eğer yükler dengesizse de misal birinden 0,50 kw diğer fazdan 0,75 kw ve en son 1 kw güç bağlarsanız sizin nötrden kw olarak bakarsak 0,75 kw lık akım geçer bu yüklerin 0,50 kw olanı dengeli yük olur geri kalanı dengesiz yüktür
Bu nedenle trifaze sistemler monofaze dağıtılırken yükler dengeli dağıtılmalıdır ne kadar dengeli olursa nötr den o kadar az akım geçer
Yukar da anlatan arkadaşlar size bunu açıklamış örneklerle ve hesaplamalar la
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Nötr akımını bulmak için linkteki hesaplayıcı kullanabilirsiniz. Sayfanın altında nasıl hesaplandığının formülüde var.
https://engineershub.co.in/how-to-find-neutral-current/
 