İyi çalışmalar,
bir projede basit bir dört işlem kullandım.bunun için de MD0,MD4,MD8 kullandım
arkadaşlar ben ne zaman stopa alsam sonuçlar sıfırlanıyor.bunun önüne geçemez miyim?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
sayın rotsis;
retain data veya kalıcı değer için birçok yöntem var;
fakat siemens plc cpu için;
md16'ya kadar default olarak retain datadır.
yani md0....md16 arası retain data'dır.
yani hiç birşey yapmanıza gerek yok
sizin konfigurasyonda hata olabilir.
 
evet dogru söylüyorsunuz.,CPU ayarlarından baktıgımda kalıcı bellek :md16'daydı...
ben de MD'leri data olarak değiştirdim...
md0 ile md16 arası kullansaydım kalıcı olacaktı diyorsunuz degil mi?
 
sayın rotsis
evet
 
.dün bahsettiğim olayı yaptım sonunda.yollamak istedim ama sıgmadı biraz kapasitesi yüksek geldi...ilginize teşekkürler
 