Kalkış akımına göre motor koruma???

uzbaseem

Üye
Katılım
28 Haz 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Bilindiği üzere motorlar ilk kalkış anında nominal akımın 4 5 katı kadar bir akım çekiyor.. bu akımın süresi ne kadar acaba?? yani asıl sormak istediğim şey şu; motor koruma kullanırken motorun nominal akımına göre termik ayarı yapıyoruz.. Direk yol verilen motorlarda kalkış akımı motor korumayı( yani bi bakıma termiği) açmazmı??Bu o akımın süresi ve de termiğin karakteristiğiylemi alakalı??
 
motorlarda termik koruma motor gücünün nominal akımına göre seçilir. yani 7,5 kw motor nominal akım 15-16 A arası ise termikte bu değere göre ayarlanır.motorlarda kalkış süresi motorun gücüne ve çalışma şartlarına göre değişir.
çok uzun süren kalkışlarda eğerki termik normal seçilmiş ve atıyor ise kalkış bitene kadar termik baypas yapılabilir
 
Normalde, termık röle ayarları, motor etıket akımının 1,2 katına ayarlanır. Bu da kalkıs akımlarını karşılar. Motor koruma röleleri, demaraj akımlarına karsı ters zaman, kısa devre akımlarına karsı hemen acmak üzere dızayn edilmişdir. Çok uzun sürede kalkan makınalarda, arkadaşın bahsettiği gibi termık kısa devre edılebilir. Ama burada koruma olarak, motor sargılarına yerleştirilmiş PTC veya NTC ısı kontrollü sıcaklık kontrol röleleri veya sargılar arasına dırekt yerleştirilmiş kumanda gerilimini kesen termostatlar (110-120 derece gibi) yerleştirilmesinde fayda vardır.

İyi çalışmalar..
 
Termik korumalar yüksek devirli fan uygulamarında 3000rpm gibi, yol almaya genelde izin vermez. Piyasada satılan termik röleler class10 dur. Bu tip ağır yol alma şartlarında class20 veya class30 termik röle kullanılmalıdır. Açma eğrileri daha töleranslıdır. Sen yine motor nominal akımına göre termiği set edersin fakat yol almada sıkıntı olmaz.
 
Eyw. kardeşlerim cevaplarınız için tşk...bu arada anladığım önemli olan aslında termik karakteristiği??..değişik markaların karakteristiklerini bulabileceğim biyer var mı acaba??
 
volverin'e katılıyorum class ayarı onemli.moller pkz 2 serisini inceleyebilirsin.Yada motorun ve yükün buyukse soft starter alırsın .
 
Motor korumalar seçilirken motorun kalkış akımı baz alınmaz. Motorun nominal akımı(tam yüklü akımı) baz alınarak seçim yapılır.Motor korumalar kalkış akımına karşı toleranslı olarak imal edilirler. Kalkış kımını çok kısa sürelidir.2-3sn sonra biter. Motor korumaların açabilmesi için dajha uzun bir zamana ihtiyacı vardır.
 
Bilindiği üzere motorlar ilk kalkış anında nominal akımın 4 5 katı kadar bir akım çekiyor.. bu akımın süresi ne kadar acaba?? yani asıl sormak istediğim şey şu; motor koruma kullanırken motorun nominal akımına göre termik ayarı yapıyoruz.. Direk yol verilen motorlarda kalkış akımı motor korumayı( yani bi bakıma termiği) açmazmı??Bu o akımın süresi ve de termiğin karakteristiğiylemi alakalı??
yıldız ücgen yol vererk kumanda ve güç devresiini kur hem malzeme büyüklüğünden (elektriki) hemde malşyetten düşüş olur
 

Forum istatistikleri

Konular
129,857
Mesajlar
930,814
Kullanıcılar
452,717
Son üye
Volkan1085

Yeni konular

Geri
Üst