Merhaba
3150 kva yerine 2 ad. 2500kva trafo seçimi arasında avantaj ve dezavantajları nedir

Benim düşüncem
Bakır kesitleri
Şalter tip ve bulunabilirliği
Trafo bulunabilirliği
 
3150 yerine,2x1600 veya 2x2000 değilde neden 2x2500 ? Paralel çalışmada,bara kısadevre akımı yükseleceği için,şalterlerde çok değişecek.Yumurtaları ! ,tek sepete koymak daima risklidir ! Zorunluluklar nedir ?
 
Trafolar parelel çalışmayacak lakin ben gücü eşit yayıp kayıpları en aza indirmek ve malzemelerin temini de problem çıkarmayacak tercihindeyim lakin 3150 olarak seçimin dezavantajlarını belirlemek istiyorum
 
Bilgi.Short circuit current !
 

Ekli dosyalar

  • 1x2500 kva.jpg
    1x2500 kva.jpg
    212 KB · Görüntüleme: 0
  • 2x2500 kva paralel.jpg
    2x2500 kva paralel.jpg
    205.2 KB · Görüntüleme: 0
  • TR. FORMÜLLERİ.jpg
    TR. FORMÜLLERİ.jpg
    117.2 KB · Görüntüleme: 0
  • 2500 kva akım.jpg
    2500 kva akım.jpg
    150.1 KB · Görüntüleme: 0
  • 5000 kva AKIM.jpg
    5000 kva AKIM.jpg
    140.2 KB · Görüntüleme: 0
  • TRAFO KISADEVRE AKIMLARI.jpg
    TRAFO KISADEVRE AKIMLARI.jpg
    182.8 KB · Görüntüleme: 0
  • kısa devre hesabı.xlsx
    19.2 KB · Görüntüleme: 0

Forum istatistikleri

Konular