Kalorifer kazani

Katılım
6 Şub 2017
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
35
Selamun aleykum. Abilerim, kardeslerim.
Sizin tecrubelerinize ihtiyacim var. Evime kat kaloriferi kurdum. Icerisinine 110 litre su aliyor. Petekleri hatti dosedim. (imbisat deposu, sirkule pompa yonu vs.) hepsini kontrollu bir sekilde yaptim. Ancak suyu dolduruyorum calisiyor motor durunca imbisat deposundan oldugu gibi bosaltiyor. ( imbisat deposuna giden hatti pompanin emişine yaptim.) pompayi kazana donus hattina koydum. Sicak gidis hattini soktum icinden tas cikti. Herhalde dedim tas tikadi pompa basamadi kazan icerisinde basinc yapti ve pompayi durdurunca basincli oldugu icin imbisat deposundan butun suyu bosaltti. Tasi aldim pompayi bagladim sirkule etmiyor. Peteklere giden hatlari 2 ser merte arayla kesip ufledim hepsi acik. Yani hic birinde sorun yok. Ancak biraz once birsey dikkatimi cekti. Kazana giris ve cikisi ayni hizada 1" hattan yaptim. Acaba pompa giris cikis hatlari ayni hizada oldugu icinmi basamiyor. Lutfen yardim..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Pompa çalışırken imdisat hattını kontrol edin by-pass yapıyor olmasın...
 
Giris cikis hatlarini korledim. Alttan donus suyu. Usttende gidis borusu yaptim is cozuldu
 