Kapasitif Çıldırdı

atax1976

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar;

Binbir güçlükle rayına oturttuğum kompanzasyon çıldırdı.

10 KVA'lık monofaze Güç Kaynağının yerine yine 10 KVA trifaze Güç Kaynağı bağladık. Kompanzasyon kapalıyken bile Reaktif 0 yazarken kapasitif %22 lerde geziyor bu nasıl iş anlamadım acil çözüm gerekiyor ne yapmalıyım?

Kurulu güç:124 KW

Entes RG-12 C röle takılı

kondansatör dizilişi: 1-1,5-1,5-2,5-2,5 -5-5-5-5-5-5-5

Cos değerini değiştiriyorum yine aynı

Yapışan kontaktör olayını kontrol etmedim ama kompanzasyon devrede iken de kompanzasyonu devre dışı bırakıncada kapasitif yazıyor yapışan kontaktör olsa en azından kompanzasyonu devre dışı bırakınca sayacın endüktif yazması ve dolayısıyla kapasitifin azalması gerekirdi.

ton ve toff süreleride normal


ne yapmalıyım
acil cevaplarınızı bekliyorum
 
İlk mesajımda belirtiğim üzere sistemde öncedende 1 faz çıkışlı 10 KVA'lık güç kaynağı vardı ama kapasitif sorunu yoktu... 3 fazlı 10 KVA'lık güç kaynağını devreye alınca böyle oldu
 
atax1976 arkadaşım.UPS için,yaklaşık 1 kvar şönt reaktör koymanızda yarar var.Ancak,rölenizin sağlıklı
çalışabilmesi için,ik kademenizin trifaze olması gerekiyor.Rölenizin,12. kademesini 1. kademe ile yer de-
ğiştirdikten sonra reaktör bağlarsanız ,sorununuzun kalkması gerekir.
 
1. kademede en büyük grubum olan 5 kvar'lık kondansatör var. ayrıca bu şönt reaktör nasıl birşey neye benziyor?

Şönt reaktörü kompanzasyon panosunamı koyacağız? elektrikçilerde bulabilirmiyim?
 
arkadaşım fahri beyin söylediğine katılıyorum.rg 12 c rölede zaten ilk kademenin trifaze olması gerekiyor
şönt reaktöre gelince bunu her elektrikçide bulamazsın.yalnız rc filtreyle birlikte kullanman şalt cihazlarını daha iyi korur diye düşünüyorum.ayrıca kullandığınız ups doğrultuculumu.doğrultuculuysa şönt reaktöre gerek varmı.bunu üstadımız fahri beyden öğrenmek isterim...........
 
fahri yetiş ' Alıntı:
atax1976 arkadaşım.UPS için,yaklaşık 1 kvar şönt reaktör koymanızda yarar var.Ancak,rölenizin sağlıklı
çalışabilmesi için,ik kademenizin trifaze olması gerekiyor.Rölenizin,12. kademesini 1. kademe ile yer de-
ğiştirdikten sonra reaktör bağlarsanız ,sorununuzun kalkması gerekir.
Sayın Fahri Yetiş;
Ben mesajınızı ya yanlış anladım,ya da yanlış anlaşılabilir buldum.
Şönt reaktör demişsiniz,fakat kademelerin yerlerini değiştirdikten sonra,bu reaktörü UPS e bağlayacağız değil mi?Yani Lokal olarak .
Ya da şönt Reaktörü genel olarak kompanzasyon sistemine düşündüyseniz,kastınız sadece yeri değişen 1. kademeye değil de ,tüm kademelere şönt reaktör olması değil mi?
çünkü "Rölenizin,12. kademesini 1. kademe ile yer de-
ğiştirdikten sonra reaktör bağlarsanız ..." ifadesinden reaktörün sadece 1. ya da 12. kademeye bağlanacağı anlaşılabilir.

elktrhasan ' Alıntı:
arkadaşım fahri beyin söylediğine katılıyorum.rg 12 c rölede zaten ilk kademenin trifaze olması gerekiyor
şönt reaktöre gelince bunu her elektrikçide bulamazsın.yalnız rc filtreyle birlikte kullanman şalt cihazlarını daha iyi korur diye düşünüyorum.ayrıca kullandığınız ups doğrultuculumu.doğrultuculuysa şönt reaktöre gerek varmı.bunu üstadımız fahri beyden öğrenmek isterim...........
Ben de "doğrultuculu UPS"in ne olduğunu öğrenmek isterim.
 
şönt reaktörünü şebekeye paralel end güç olarak bağlıyorsunuz UPS'in kapasitifini engelemesi için
son kademe büyük olduğu için son ile ilk kademe değimesi gerek entes için

doğrultucu UPS diye bir tabir yok zaten bütün UPS ler ilk önce gerilim doğruldur sonra sinüs verir
 
meraba mustafa arkadaşım.doğrultuculu ups dediğim bir modül yoluyla yüksek giriş güç faktörü ve düşük giriş akım harmoniği olan ups lerdir.harmonik distirsiyonu %5 civarıdır güç faktörü ise 0.98-0.99 civarıdır.online güç korumalıdır......IGBT dorultuculudur............
 
m-usta-fa arkadaşım.atax arkadaşımın yazmış olduğu dizilime göre,ilk kademedeki 1 kvar ,sanki monofa-
ze gibi gözüküyor.Kullanıldığı söylenen rölede,biliyorsunuz,ilk kademenin,trifaze ve büyük güçlü olması
zorunluluğu var.Bu nedenle,röle çıkışından,1 ve 12 nci çıkış uçları yer değiştirilerek,bu isteğin,daha basit
şekilde yerine getirilebileği düşüncesi ile bu değişikliği önerdim.UPS ten kaynaklanan reaktif sorunun gi-
derilebilmesi için de şönt reaktör önerdim.2 konu,ayrı ayrı çözülmesi gereken bir konudur.elektrhasan ar-
kadaşımızın bahsettiği RC filtre başka bir konudur.gunerdr arkadaşım konuyu kısaca özetlemiş zaten.Sa-
nıyorum,yanlış anlamaları düzeltmişimdir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst