300 kW kurulu gücü ve ona göre kompanzasyon panosu olan işletmeye bir adet makine(20 kw )bağladık.bununla birlikte 11 kW kompresör ve asansör çalıştırıyoruz.kapasitif gunluk ölçümlerde %150 gösteriyor. reaktif %2. nedeni ne olabilir?
Ayrıca entes rg3-12c reaktif röle mevcut.röleye setup -on yaptım. iki tane hata sinyali verdi.biri kondansatör işareti,diğeri ise ikaz alarm işareti.konu hakkında fikirlerinizi ekliyorum
 
Kontaktör takılı kalmış olabilir. Sabit kondansatörün yüksek olabilir(5 kVAR yeterli).
 
sayaç yanlış bağlı olabilir veya kondansatör kontaktörlerinden biri veya bir kaçı yapışık kalmış olabilir,
 
Röleye bağlı akım trafosu oranları veyada gerilim tarfosu oranları yanlış girilmiş olabilir. Onları kontrol etmek gerekir.
 
300 kW kurulu gücü ve ona göre kompanzasyon panosu olan işletmeye bir adet makine(20 kw )bağladık.bununla birlikte 11 kW kompresör ve asansör çalıştırıyoruz.kapasitif gunluk ölçümlerde %150 gösteriyor. reaktif %2. nedeni ne olabilir?
Ayrıca entes rg3-12c reaktif röle mevcut.röleye setup -on yaptım. iki tane hata sinyali verdi.biri kondansatör işareti,diğeri ise ikaz alarm işareti.konu hakkında fikirlerinizi ekliyorum

sayaç bağlantında hata yoksa
,1-sistemde UPS güç kaynağın yüksek kva var
2- tasarrfuflu ampullerin çok fazla
3- devrede sabit yada yapışan kontaktörden dolayı kondastör var.
4- ultra bio yada gama ışınlı makinen var
sonuç kontrol et kapastifin yoğun olduğu sistemlerde reaktör kullanman gerek bu işi en iyi çözümü markası SVC group arge firması
 