fabrika aktif çalışırken kombanzasyon sistemi sıkıntısız olduğu için 170kVAr yeterli demektir. (5x20+7x10=170 kVAr)
reaktif güç kontrol rölesini 18 kademeye çıkararak
1. kademe 0,5 kVAr monofaze
2. kademe 0,5 kVAr monofaze
3. kademe 0,5 kVAr monofaze
4. kademe 1,5 kVAr monofaze
5. kademe 1,5 kVAr monofaze
6. kademe 1,5 kVAr monofaze
7. kademe 2,5 kVAr trifaze
8. kademe 5 kVAr trifaze
9. kademe 7,5 kVAr trifaze
10. kademe 10 kVAr trifaze
11. kademe 12,5 kVAr trifaze
12. kademe 12,5 kVAr trifaze
13. kademe 12,5 kVAr trifaze
14. kademe 12,5 kVAr trifaze
15. kademe 15 kVAr trifaze
16. kademe 20 kVAr trifaze
17. kademe 25 kVAr trifaze
18. kademe 30 kVAr trifaze
toplam: 171 kVAr şeklinde tasarım önerebilirim.