Kapasitif Ceza Sorunu

5 adet 20kVar - 7 adet 10kVar kondansatör bulunmaktadır.

projeyi çizen Elektrik mühendisine söyleyiver de diplomasını yırtsın. 20ler ile 10lar ile olmaz bu iş. en az 3 tane monofaze kondansatör olur düşük değerde (0,5kvar gibi 1,5 kvar gibi). ayrıca en yüksek grupları seçilmez gruplar kademe kademe artırılır. 1 - 2,5 - 5 - 7,5 gibi trifaze gruplara da yer vermek lazım.
 
Sistem bu usta yapılan bir hata varsa da o mühendisin ayıbı napalım bizde böylelerinin arkasını toparlamaya çalışıyoruz. Tabi sizin tavsiye ve önerilerinizle. Şunu belirtmek isterim ki bu kurulu sistem fabrikalarımızın aktif olduğu zamanlarda her hangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmıyor. Ama her yıl 1 - 2 ay duruş sürecimiz var. Bilgisayar ve lamba haricinde enerji tüketen hiç bir şey olmuyor. Bu süreçte kapasitif ceza yiyoruz. Buna halen nasıl bir çözüm getireceğimi bulamadım.
 
çünkü fabrika ortalama çalıştığı sürece kombanzasyon iş yapıyor. fakat fabrika çalışma süresi düştüğünde reaktif güç kontrol rölesi küçük değerde indüktif güç tespit edildiğinde bile 10kvar kondansatörü devreye alıyor.
 
UPS varmı,kaç kVa ?
 
çünkü fabrika ortalama çalıştığı sürece kombanzasyon iş yapıyor. fakat fabrika çalışma süresi düştüğünde reaktif güç kontrol rölesi küçük değerde indüktif güç tespit edildiğinde bile 10kvar kondansatörü devreye alıyor.

Daha düşük kondansatör değerleri mevcut olsaydı onlarla sistemi dengede tutacak fakat en düşük değerimiz 10kVar olduğu için fazla gelmekte buda bizi kapasitif cezaya sokmaktadır.
 
Devrede Ups var mı diye sormuş bir @sami inci eğer devrede Ups varsa ki mutlaka vardır Ups kapasitif güç demektir!Tüketim azalınca reaktif güç rölesi sistemi toparlayamıyor!Ayrıca en düşük kondansatör 10kvar diyorsunuz bir kademe çekince ve devrede Ups de varsa kapasitif güç artıyor!
 
Devrede Ups var mı diye sormuş bir @sami inci eğer devrede Ups varsa ki mutlaka vardır Ups kapasitif güç demektir!Tüketim azalınca reaktif güç rölesi sistemi toparlayamıyor!Ayrıca en düşük kondansatör 10kvar diyorsunuz bir kademe çekince ve devrede Ups de varsa kapasitif güç artıyor!

UPS varmı,kaç kVa ?

Devrede UPS var ancak fabrika geneline bağlı değil. Sadece ofis içi bilgisayar lamba vs. için kullanılıyor.
 
Devrede UPS var ancak fabrika geneline bağlı değil. Sadece ofis içi bilgisayar lamba vs. için kullanılıyor.


Az yüklü olduğu ! için,daha fazla kapasitif etki yapar.Kaç kva ve diğer endeks değerleriniz nedir ?
 
fabrika aktif çalışırken kombanzasyon sistemi sıkıntısız olduğu için 170kVAr yeterli demektir. (5x20+7x10=170 kVAr)

reaktif güç kontrol rölesini 18 kademeye çıkararak

1. kademe 0,5 kVAr monofaze
2. kademe 0,5 kVAr monofaze
3. kademe 0,5 kVAr monofaze
4. kademe 1,5 kVAr monofaze
5. kademe 1,5 kVAr monofaze
6. kademe 1,5 kVAr monofaze

7. kademe 2,5 kVAr trifaze
8. kademe 5 kVAr trifaze
9. kademe 7,5 kVAr trifaze
10. kademe 10 kVAr trifaze
11. kademe 12,5 kVAr trifaze
12. kademe 12,5 kVAr trifaze
13. kademe 12,5 kVAr trifaze
14. kademe 12,5 kVAr trifaze
15. kademe 15 kVAr trifaze
16. kademe 20 kVAr trifaze
17. kademe 25 kVAr trifaze
18. kademe 30 kVAr trifaze

toplam: 171 kVAr şeklinde tasarım önerebilirim.
 
UPS 6kVa

Şubat Ayı Son Endeksler

1- Aktif -- 1.779,916
2- Endüktif -- 313,192
3- Kapasitif -- 176,298

2.314.49 tl kapasitiften ceza yemişiz. Ve bu şubat ayı hiç bir fabrika açık değil sadece ofisler açıktı.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst