Arkadaşlar atöleyemiz trafolu abone 400 kwa trafo 630 amp tmş 600/5 akım trafosu entes rg312cs tüm kondanstör kontaktör sigorta kablo sağlam arızalı olanları yaptım 150 kwar toplam kondanstör var 12 kademeye böldüm 1.5 kwar 2,5 kwar 5 kwar 10 kwar 20 kwar 40 kwar her çeşit var utr 120 cos 1 sistemde reaktif yokken dahi kafasına göre kondanstör çekip kapasitife düşürüyor 20 tane elektronik balastlı floresan var 2 ad 90 kw invertör var invertörler devrede iken %100 sorun ama invertörler dereden çıkıncca %90 normale biniyor entes role setup yapmıyor 1 ci kademeden sonra tepki yok manuel elle girdim harmonik arıza veriyor alarmdan kapattım lakin ne yaptımsa düzeltemedim yarın başka bir entes role bağlayıp deneyeceğim sizin önerileriniz nedir teşekkürler.