Çarpanınız nasıl 630 oluyor siz og. abonesimisiniz.Alçak gerilim tarafında ag. kablolarındaki kapasite ihmal edilebilecek düzeydedir hatta dikkate almaya bile değmez fakat başka bir problem olmalı yada kapasitife neden olan bir cihaz UPS felan var mı yada kapasitif etki yapacak başka cihazlar.Şunu deneyebilirsiniz ana şalterden devreyi açınca yani yükü atınca ölçüm alınan sayaçta değerler değişiyormu takip edin sayacın cosinüs değerinde bir değişme oluyor mu.Bir başka ihtimal reaktif güç röleleri akım uçları ters bağlıysa S1-S2 endüktifi kapasitif kapasitifi endüktif olarak görebiliyor.Bazı markaların röleleri bunu otomatik düzeltiyor
400 kwa trafomuz var ana sayaç og de ancak panomuzda takip için 2 ci süzme sayaç var gördüğüm süzme sayaçta herşey normal ancak tedaş sayaç otomasyonunda kapasitif görünüyor mesela dün akşam aldığım endüktif endeks 311.379 7 saat sonra 311.385 fark 0.6 kw kapasitif akşam 226.717 7 saat sonra 226.766 fark 0.49 kw yani endüktif 6 kw ise %15 aldığımızda 0.9 kw harcaması gerek iken kapasitif 0.49 kw harcamış
acaba trafo yada hücre odasında sabit kondanstörmü sıkıntılı ? odalara bakmadım anahtar yoktu manevra kabiliyetim olmadığından girmek istemedim tedaşı arayacam trafoyu açması için
Adana aosb genel de sayaçlar abone göremez 500 MT yada 1 km uzaklıkta lokal ölçüm köşkleri olurDağıtım şirketi sayacı ile sizin süzme sayaç arası mesafe varmı XLPE kablo mesafesi uzun mu ? Eğer böyle bir durum varsa kablonun kapasitif etkisi olabilir.Normalde 630 kva ve üzeri güçlerde dağıtım şirketleri og. ölçümü isterler sizinki tuhaf bir durum.
Trafo odasını birkaç güne açtırıp bakacâgizMuhtemelen,trafo uçlarına bağlı bir kondansatör var.400 kva trafo sayacının OG de olmasıda ayrı garip bir durum !
Sistem genel olarak iyi olduğundan monofaze kondansatör aldım ancak bağlamadim bu gece deneyeceğimMonofaze tesisatınızda endüktif çekiyor sa sizin kondansatörleriniz trifaze ise de röle ayar yapamaz kompanzasyonda monofaze kondansatörleriniz yeterli mi acaba?Bunu da kontrol ediniz kompanzasyon işi uzmanlık isteyen bir iştir herkes bundan anlayacak diye birşey yok benim danıştığım Gruparge kocaeli bayii var hem malzemeyi ondan alırım anlamadığım yerde telefonla arar teknik destek alırım
Sayacin zaten fabrikada olmaması og ölçümü olmuyormuDağıtım şirketi sayacı ile sizin süzme sayaç arası mesafe varmı XLPE kablo mesafesi uzun mu ? Eğer böyle bir durum varsa kablonun kapasitif etkisi olabilir.Normalde 630 kva ve üzeri güçlerde dağıtım şirketleri og. ölçümü isterler sizinki tuhaf bir durum.
Adana aosb genel de sayaçlar abone göremez 500 MT yada 1 km uzaklıkta lokal ölçüm köşkleri
Sayın emodiyator kablo nasıl kapasitif yapar anlam veremedimTamam işte ölçüm uzak noktada o zaman XLPE kablodan kaynaklı kapasitif var uygun değer hesaplanip şönt reaktör bağlanması lazım ag. kismina
Sayın emodiyator kablo nasıl kapasitif yapar anlam veremedim
Entes 12cs monofaze destekliyor ama monofazeleri her faza dağıtıp kademe ayarı yapmanız gerekli entes röleler de 1.kademe trifaze 1kvar dan büyük olmalıdır3 adet 0.50 monofaze kondansatör ekledim manuel düzeldi enduktif 0.6 kW atarken kapasitif 0.1 kW attı ancak rg3 12 cs monofaze kabul etmiyor dolâyisi ile 15cş kullanacam dogrumudur