Kapasitif ceza


400 kwa trafomuz var ana sayaç og de ancak panomuzda takip için 2 ci süzme sayaç var gördüğüm süzme sayaçta herşey normal ancak tedaş sayaç otomasyonunda kapasitif görünüyor mesela dün akşam aldığım endüktif endeks 311.379 7 saat sonra 311.385 fark 0.6 kw kapasitif akşam 226.717 7 saat sonra 226.766 fark 0.49 kw yani endüktif 6 kw ise %15 aldığımızda 0.9 kw harcaması gerek iken kapasitif 0.49 kw harcamış

acaba trafo yada hücre odasında sabit kondanstörmü sıkıntılı ? odalara bakmadım anahtar yoktu manevra kabiliyetim olmadığından girmek istemedim tedaşı arayacam trafoyu açması için
 
Muhtemelen,trafo uçlarına bağlı bir kondansatör var.400 kva trafo sayacının OG de olmasıda ayrı garip bir durum !
 


Dağıtım şirketi sayacı ile sizin süzme sayaç arası mesafe varmı XLPE kablo mesafesi uzun mu ? Eğer böyle bir durum varsa kablonun kapasitif etkisi olabilir.Normalde 630 kva ve üzeri güçlerde dağıtım şirketleri og. ölçümü isterler sizinki tuhaf bir durum.
 
Monofaze tesisatınızda endüktif çekiyor sa sizin kondansatörleriniz trifaze ise de röle ayar yapamaz kompanzasyonda monofaze kondansatörleriniz yeterli mi acaba?Bunu da kontrol ediniz kompanzasyon işi uzmanlık isteyen bir iştir herkes bundan anlayacak diye birşey yok benim danıştığım Gruparge kocaeli bayii var hem malzemeyi ondan alırım anlamadığım yerde telefonla arar teknik destek alırım
 
Adana aosb genel de sayaçlar abone göremez 500 MT yada 1 km uzaklıkta lokal ölçüm köşkleri olur
Muhtemelen,trafo uçlarına bağlı bir kondansatör var.400 kva trafo sayacının OG de olmasıda ayrı garip bir durum !
Trafo odasını birkaç güne açtırıp bakacâgiz
Sistem genel olarak iyi olduğundan monofaze kondansatör aldım ancak bağlamadim bu gece deneyeceğim
Sayacin zaten fabrikada olmaması og ölçümü olmuyormu
 
Adana aosb genel de sayaçlar abone göremez 500 MT yada 1 km uzaklıkta lokal ölçüm köşkleri

Tamam işte ölçüm uzak noktada o zaman XLPE kablodan kaynaklı kapasitif var uygun değer hesaplanip şönt reaktör bağlanması lazım ag. kismina
 
Son düzenleme:
3 adet 0.50 monofaze kondansatör ekledim manuel düzeldi enduktif 0.6 kW atarken kapasitif 0.1 kW attı ancak rg3 12 cs monofaze kabul etmiyor dolâyisi ile 15cş kullanacam dogrumudur
 
3 adet 0.50 monofaze kondansatör ekledim manuel düzeldi enduktif 0.6 kW atarken kapasitif 0.1 kW attı ancak rg3 12 cs monofaze kabul etmiyor dolâyisi ile 15cş kullanacam dogrumudur
Entes 12cs monofaze destekliyor ama monofazeleri her faza dağıtıp kademe ayarı yapmanız gerekli entes röleler de 1.kademe trifaze 1kvar dan büyük olmalıdır
 