Kapasitif fazla

iyi akşamlar kapasitif değer nedir açıklarmısınız şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
öncelikle şunu unutmayalımki sizin kompanzasyonda 2 temel sorun görünüyor.birincisi grup dizilişini en küçükten başlatın yani 0,5-0,5-1-.... şeklinde.ikincisi ise cos& 'yı 0,93-0,97 arası değerler arasında ayarlayın.enson sonuç vermezse akım trafoları yeterli akım çekilmediği için yeterli akımsal yanıt gönderemiyordur röleye.bu yüzden c/k yı biraz daha hassas yapın ve kondansatör dizilişlerinin sıralamasını en küçükten başlatın ve röleye öyle tanıtın
 
herkese merhaba kapasitif değer nedir yardımcı olursanız sevinirim
 
sayın atax1976
cosfi değerini 1in altına düşürerek kapasitif değeri yükseltirsiniz. sizin yapmanız gereken cosfi değerini 1 e yükseltmek. C/k ayarınızıda 0.03 yapmanız gerekiyor. gördüğüm kadarıyla en küçük 0.5 değerinde kondansatörünüz var. bunları bir yapın tekrer görüşelim
 
Reaktİf gÜÇ kontrol panelİnde yazan degerler anlikdir sİstemİnİzde sabİt kondansatÖr olabİlİr yÜk yok ken devre kaliyor ve kapasİtİf yÜkselebİlİr bİ kontrol eersenİz İyİ olur.
saygilar.
 
tesisin çektiği akımları ölçmenizi ,dengesizlik var ise aşırı akım çken faza monofaze kondanstörle terbiye etmenizi öneririm trifaze kondanstörde kapasitif yazma olasılığı fazla olabiliyo, ihtiyaç duyduğu kondanstörü çektiğinde dier fazlarda kapasitif yazmasına sebebiyet verebiliyor
 
arkadaşlar,

Benimde kapasitif bir problemim var. Yapmış olduğumuz sistemde şebekede hiç kondansatör yok iken sayaç kapasitif yazıyor. Kompanzasyon rölesini otomatiğe aldığımızda ise sistemden çekilen akıma göre kondansatör devreye sokuyor. Ama enteresan bir şekilde tesiste 100-150 A akım çekilmesine karşın 10 kVAr kondansatör bile sistemi kapasitife geçiriyor. Böyle birşey nasıl olabilir.
 
ilk önce kolay gelsin arkadaşım bak entes rölesinde birinci kademeye en büyük kondansatörü bağla çünkü algılama olayı daha çok olcaktır birde -998 demişsin bu değer kapasitiftir bir ikinciside monofaze kondansatörün varmı rölenin devreye alma ve bırakma zamanlarıda çok önemli bunlar sistemde sisteme değişir her sistemin kendine göre çalışma şekli ve yük değerleri vardır kondansatör değerlerini yüklerine göre seç ve auto stup yap ve sistemin çalışırken gözlem yap
 
sabit kondansatör çok büyük geliyor olabilir önce mümkünse sabit kond ü devre dışı et sonra ups gibi kapatif etkili yük var mı yok mu ona bak sonra ilk kademeye en büyük kond ü bağla trifaz kond leri büyükten küçüğe diz son üç kademeye monefaz 0.5 kvar 3 adet kond (her faz için 1 adet) bağla auto set up yaz ,con kısmına git kond ler tanınmışmı ona bak ton fazla düşürme entes sıkıntı yapıyor rölenin üç fazı için mutlaka 2 amper şalter kullan hepsi tamam sa kvar kısmında enerji akışını gör ordan eksiğin fazlan ortaya çıkar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,882
Mesajlar
921,284
Kullanıcılar
451,017
Son üye
Ozerbil

Yeni konular

Geri
Üst