selamlar
arkadaşlar idari binaya ait 400 kva lık trafoyu kompanze eden bi sistemim var röle rg6t entes akım trafolarım da 3000/5 , kapasitif cezaya giriyoruz .akım trafosunu küçültmek ve 3 fazdan referans alan bir röleyle durum düzelecek gibi görünüyor ama mevcut akım trafolarının yeri çok zor yerde .aklınıza gelen başka yöntem varmı acaba daha pratik .sizce düşündüğüm yöntem uygunmudur farklı bir fikri olan varmı
şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
selamlar
arkadaşlar idari binaya ait 400 kva lık trafoyu kompanze eden bi sistemim var röle rg6t entes akım trafolarım da 3000/5 , kapasitif cezaya giriyoruz .akım trafosunu küçültmek ve 3 fazdan referans alan bir röleyle durum düzelecek gibi görünüyor ama mevcut akım trafolarının yeri çok zor yerde .aklınıza gelen başka yöntem varmı acaba daha pratik .sizce düşündüğüm yöntem uygunmudur farklı bir fikri olan varmı
şimdiden teşekkürler.

İlk başta çok haince bir fikir gibi gelebilir ama özel bir akım trafosu yaptırtabilir ve 5 Amperi 10 Amper gibi bir rakkama çıkartabilirsiniz. Bu sayede röleye normalden 2 katı akım gideceği için aslında 1500/5 gibi bir akım trafosu bağlamış gibi olacaksınız. Daha değişik uçuk ve kolay çözüm aklıma gelmedi.
 
3000/5 akım trafosu seçimi, 400kVA trafoya göre çok yanlış zaten. Sanırım trafo değiştirilmiş daha önceden ve akım trafolarına dokunulmamış. En fazla 600/5 akım trafosu ile derhal değişim (bir şekilde) yapılmalı bana göre.
Gerekirse baralar (3000/5 olduğuna göre kalın baralar vardır) demontaj edilerek, 40/5 bakır bara (veya eşdeğeri kablo) takılmalı. (Çıkacak baraların hurda fiyatı da masrafları karşılar zaten ;) )

Akım trafosu değişimi ile uğraşmazsanız, kompanzasyon ayarları ile daha çok uğraşabilirsiniz.
 
10/5,15/5,20/5 çift sargılı akım trafoları standart olarak bulunmaktadır.Tersten bağlayarak
çalıştırmak, " uçuk düşünce " değildir.15/5 akım trafosunu tersten bağlayarak yapmış ol-
duğum kompanzasyonlar çalışıyor.Tekrar tartışma ortamı yaratmak istemediğim için,sade-
ce, "akım trafosunun ölçüm sınırları içerinde olmak şartiyle " diye not düşmek istiyorum.En
doğrusu ve sağlıklısı,tabiiki,uygun akım trafosu kullanmaya gayret etmektir.
 
arkadaşım 600/5 akım trafosu kullanmanı öneririm zaten 600/5 trafolar senin baralara uymaz 300/5 dediğin akım trafolarının delik ebatları geniştir ufak trafolarda ise bu ebat daha dardır seini için bu baraları değiştir zaten baralarını değiştirisen sorun çözülecektir
 
çok teşekkürler arkadaşlar bara değiştirmek en son çözüm olacak herhalde .şu akım trafosuyla yükseltme yi araştırsam iyi olacak:))
 
Akım trafolarını, önceden belırtırseniz, baranıza göre ımal edıyorlar. Bara değiştirmeye gerek kalmıyabılır. Sadece, az fıat farkı gelır. Bınaya aıt trafo demişsiniz, demekkı gece, mesai harıci, tatil gıbı zamanlarda yük az demektir. Sabıt kondansatörünüzü kntrol edın. Bırde yapısık kondansatör varmı kontrol edın. BIrde bu fazlalaık basdan berımı var, sonradanmı oludu, Sonradan olusdu ise, yapısık kondansatör vardır. Biirdeee, kmpanzasyonu kontrol eden el-o - otomatık anahtarı, el konumunda kalmıs olabılırmi..
Akım trafoları, %100 akım artısına dayanabılırler, yukunuzde devamlı asırı maksımum olmıyabılır..
 
o zman tarfo firmasına özel sipariş vereceksiniz arkadaşın deiği gibi biraz fiat farkı vardır baranın ölçüsünü vereceksin ozaman işini görürler bide sabitini kontrol edecek röle kullanırsan iyi olur tense gepa gibi markalar birde fabrikanda devamlı yük varsa sabite gerel yok bizim trafo 2500kv buna 75 kvar kondasatör bağlanması lazım ama biz koymadık çünkü tüketim devalı oluyor değerlerimiz ise %2 %4 iyi çalışmalar
 
Geçme akım trafoları var piyasada, Elektra ya sorabilirsiniz (İlker Bey) yardımcı olur size, maliyetide her biri için 80-100€ gibi düşünün bara kesme derdi filanda olmaz. Daha da çözemezseniz akım trafosundan gelen bilgiyi yükselten otomatik kazanç kontrollü ve akım trafosundaki hataları gideren off-set ayarlı, bir cihaz önerelim.
 