satıcı firmada uzun uğraşlar sergiledi ama sorunu çözemedi.. evet cosQ değeri 1.00'a setli durumda..
eğer mail adresinizi verebilirseniz size kartların ve paneldeki değerlerin resimlerini göndereyim?
hayret bişi satıcı firma her türlü ölçüm analizini yaptı ve sıkıntıya yol açan etkeni tespit edip ona göre bir çözüm bulmalıydı ayrıca jen.cosQ değeri 1.00 olmalıdır ve yüke baglı olarakta sabit kalmalıdır. peki sayaçınızın reaktif-kapasitifi dogru kaydettiginin testini yaptımı ?? ayrıca sepam da şebekeden 200KW aktif güç alırken şebekeye 250KVAR kapasite basmasıda cok mantıksız bu degerler sayaç üzerinde nasıl gözüküyor..
arkadaşlar dağıtım hücrelerimizde 2adet köhler sayaç var sayaçlar tek yönlü satış yapmak gibi bir anlaşmamız yok -ki zaten satış işi eskiden karlıydı artık satıştan pek kar olmuyor.. motorların markasını yazmak istemiyorum üreticinin malını kötülemek gibi olmasın alternatörler AVK STAMFORD marka..zaten en iyi alternatörlerdir.. şu an jeneratör üzerindeki kartlarla ilgili ingilizce dökümanlardan net bir bilgi araştırıyorum konuyu daha detaylı ve resimleriyle birlikte bu akşam veya yarın paylaşmayı düşünüyorum.
SPM-D11 senkronize yük paylaşım ve jeneratör koruma cihazı, pdf dosyasında;
Şebeke ile paralel çalışma
• Aktif güç ayarı
• Jeneratörün üretilen tüm aktif gücü ekran’da gösterilir
• Jeneratörün hedeflenen aktif güç değeri parametreden (2 ayrı değer) veya 0/4 - 20 mA analog giriş’ten ayar-lanabilinir
• Cos Phi ayarı
• Cos Phi (hedeflenen değer parametre edilebilinir)
Diyor. Sizdede buna benzer bir kontrol cihazı olmalı, bu cihazda cos fi yi 0.99 yada 0.98 şeklinde DİKKATLİ bir şekilde denemeniz faydalı olabilir..
Ayrıca;
AvK Voltage Regulators
COS phi regulator
FUNCTION: The power factor (cos phi) is held constant irrespective of fluctuations in system voltage or load changes.
teknisyen şifrelemesi vardır parametrelerle oynanmaması için, onu öğrenmelisiniz servisinden.. Resim eklemeyi bir sitenin dosya ekle kısmından yapabilirsiniz
senin vermiş oldugun 1.ve 2.sayaç endeksine göre saatte yaklaşık 162 kvar şebekeye kapasitif basıyorsun sepamın verdigi degerlerde aşagı yukarı aynı sayılır
cıkan sonuç 1.sayaçta %11,4 kap.
2.sayaçta %11,7 kap.
6mw a göre carpanlarını tahmin ettim
carpan:125/5 a.t :x25
carpan: 34,5/0,1 g.t :x345
x8625
senin vermiş oldugun 1.ve 2.sayaç endeksine göre saatte yaklaşık 162 kvar şebekeye kapasitif basıyorsun sepamın verdigi degerlerde aşagı yukarı aynı sayılır
cıkan sonuç 1.sayaçta %11,4 kap.
2.sayaçta %11,7 kap.
6mw a göre carpanlarını tahmin ettim
carpan:125/5 a.t :x25
carpan: 34,5/0,1 g.t :x345
x8625
peki hocam durum nedir şimdi? biz kapasitiften cezaya girdik onun için şu an paralel çalışamıyoruz şebeke kesicisi açık durumda jeneratörlerden çalışıyoruz..
ilginiz için tekrar teşekkür ederim popülarite vercem ama nerden verildiğini bilmiyorum?