uzmyrd
Üye
- Katılım
- 27 Kas 2006
- Mesajlar
- 10
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Arkadaşlar merhaba,
Yaklaşık 7 aydır bir üniversitede çalışıyorum ve sorunum şu;
Bilinçsiz bir şekilde yaklaşık 1,5 sene kadar önce ana kampüs ve bağlı birimlere kompanzasyon panosu yapılmış. Bunların çoğu tektip, yani nereye gitsem aynı pano(kademe sayısı ve kademe değerleri açısından) ile karşılaşıyorum ve çoğu birime reaktif ceza geliyor.
Panolarda siemens'in tek akım trafolu prophi rölesi kullanılmış.
Mesala A yerleşkesi için;
günlük 200-250 KW aktif tüketim var. Kompanzasyon panosu 5 kademeden oluşmuş. 50/5 lik akım trafosu var. Daha önceki değerler 6,25-6,25-12,5-25-50 Kvar şeklindeydi ve sürekli kapasitif yazıyordu, daha sonra bunu eldeki imkanlar dahilinde 1,5-1,5-1,5-2,5-2,5 şekinde değiştirdik ve kapasitif artışı önledik, ancak şimdi de % 25-30 civarında endüktif gidiyor(kapasitif de çok düşük değil, %10 civarında). Ayrıca 15 Kw ık bir su pompasına da münferit 5 Kvar kondansatör bağladık. Bilindiği gibi 2008 için bu da yeterli değil, benim aklımdan geçen 12 kademeli bir röle kullanarak kademe sayını artırmak, çünkü az ve dengesiz tüketimin olduğu bir yer. Bu konu hakkında tavsiyesi olan var mı? Hangi röleyi kullanmalıyız veya röleyi değiştirmeden çözebilirmiyiz?
Mesala B yerleşkesinde;
yine ortalama günlük 220 Kw tüketim var, ancak gece tüketim yok denecek kadar az. Burada da 5 kademeli kompanzasyon panosu var, bir gittiğimde fazlardan 39-32-25 A, diğerinde 45-45-40 A gibi değerler aldım. Burda da 6,25-6,25-12,5-25-50 Kvar lık kademe değerleri vardı ancak yukardakinin aksine burası endüktif yazıyordu. Sanırım kademeler büyük geliyor ve röle devreye almıyordu. 50/5 lik akım trafosu var. Kademe değerlerini 1,5-2,5-2,5-5-10 Kvar şeklinde değiştirebildik, oranları sınırlar altına soktuk ancak yine de her an aşabilecek durumda.
Evet, arkadaşlar daha bunlar gibi 3-5 yer daha var ve ne yapacağım şaşırmış durumdayım, sürekli ceza geliyor.
Adım adım yapılması gerekenleri anlatırsanız çok sevinirim. Dengesiz yüklenmenin olduğu ve geceleri tüketimin çok az olduğu yerlerde sistemi nasıl kurmalıyız? Ampermetre ile fazlardan okunan değerlere göre iş yapmak mantıksız geliyor, çünkü sürekli değişiyor. Analizörle uzun süreli izleme gerekiyor belki ama tek biyerle uğraşmıyoruz ve deneme yanıma yoluyla bieyler yapmaya çalışıyoruz...
Şimdiden teşekkür ederim...
Yaklaşık 7 aydır bir üniversitede çalışıyorum ve sorunum şu;
Bilinçsiz bir şekilde yaklaşık 1,5 sene kadar önce ana kampüs ve bağlı birimlere kompanzasyon panosu yapılmış. Bunların çoğu tektip, yani nereye gitsem aynı pano(kademe sayısı ve kademe değerleri açısından) ile karşılaşıyorum ve çoğu birime reaktif ceza geliyor.
Panolarda siemens'in tek akım trafolu prophi rölesi kullanılmış.
Mesala A yerleşkesi için;
günlük 200-250 KW aktif tüketim var. Kompanzasyon panosu 5 kademeden oluşmuş. 50/5 lik akım trafosu var. Daha önceki değerler 6,25-6,25-12,5-25-50 Kvar şeklindeydi ve sürekli kapasitif yazıyordu, daha sonra bunu eldeki imkanlar dahilinde 1,5-1,5-1,5-2,5-2,5 şekinde değiştirdik ve kapasitif artışı önledik, ancak şimdi de % 25-30 civarında endüktif gidiyor(kapasitif de çok düşük değil, %10 civarında). Ayrıca 15 Kw ık bir su pompasına da münferit 5 Kvar kondansatör bağladık. Bilindiği gibi 2008 için bu da yeterli değil, benim aklımdan geçen 12 kademeli bir röle kullanarak kademe sayını artırmak, çünkü az ve dengesiz tüketimin olduğu bir yer. Bu konu hakkında tavsiyesi olan var mı? Hangi röleyi kullanmalıyız veya röleyi değiştirmeden çözebilirmiyiz?
Mesala B yerleşkesinde;
yine ortalama günlük 220 Kw tüketim var, ancak gece tüketim yok denecek kadar az. Burada da 5 kademeli kompanzasyon panosu var, bir gittiğimde fazlardan 39-32-25 A, diğerinde 45-45-40 A gibi değerler aldım. Burda da 6,25-6,25-12,5-25-50 Kvar lık kademe değerleri vardı ancak yukardakinin aksine burası endüktif yazıyordu. Sanırım kademeler büyük geliyor ve röle devreye almıyordu. 50/5 lik akım trafosu var. Kademe değerlerini 1,5-2,5-2,5-5-10 Kvar şeklinde değiştirebildik, oranları sınırlar altına soktuk ancak yine de her an aşabilecek durumda.
Evet, arkadaşlar daha bunlar gibi 3-5 yer daha var ve ne yapacağım şaşırmış durumdayım, sürekli ceza geliyor.
Adım adım yapılması gerekenleri anlatırsanız çok sevinirim. Dengesiz yüklenmenin olduğu ve geceleri tüketimin çok az olduğu yerlerde sistemi nasıl kurmalıyız? Ampermetre ile fazlardan okunan değerlere göre iş yapmak mantıksız geliyor, çünkü sürekli değişiyor. Analizörle uzun süreli izleme gerekiyor belki ama tek biyerle uğraşmıyoruz ve deneme yanıma yoluyla bieyler yapmaya çalışıyoruz...
Şimdiden teşekkür ederim...