selamlar arkadaşlar bir kart sorunum var yardımcı olabilecek arkadaşlar sorun şöyle.
şimdi öncelikle santral bir telefon var bu santrale bağlı telefonlardan bir tanesi kapalı bir alanda makine dairesinde olduğu için yüksek ses alarm veriyor çalma esnasında. fakat bu durumda telefonun kendi küçük zili çalışıyor telefenfa çalışıyor ama yükses ses alarımı bir veriyor bir vermiyor . aşağıda resmini paylaşıcağım bir alarma bağlı kart var bu kart üzerinde FR yazan bir termik var bu termik çalma esnasında tık tık çekiyor alarm çalsada çalmasada şimdi saltralden gelen voltajda sorun yok resimeki 17-18 nolu uçlar çalma esnasında yükseliyor ama alarma bağlı uçta 19-20 nolu uçta sürekli 24v dc var bu da telefon çalarken ve çalmazken sabit değişme yok fakat az önceki dediğim alarm bazen çalıyor bazen çalmıyor bu durumda alarm çalarken ise voltaj kesiliyor tam çalma esnasında kesiliyor . bu kartta termik tetiklediğinde voltajı kesen ne olabilir yardımcı olabilir misinz? birde kart üstündeki bu mavi ekipmanlar nedir?
 
selamlar arkadaşlar bir kart sorunum var yardımcı olabilecek arkadaşlar sorun şöyle.
şimdi öncelikle santral bir telefon var bu santrale bağlı telefonlardan bir tanesi kapalı bir alanda makine dairesinde olduğu için yüksek ses alarm veriyor çalma esnasında. fakat bu durumda telefonun kendi küçük zili çalışıyor telefenfa çalışıyor ama yükses ses alarımı bir veriyor bir vermiyor . aşağıda resmini paylaşıcağım bir alarma bağlı kart var bu kart üzerinde FR yazan bir termik var bu termik çalma esnasında tık tık çekiyor alarm çalsada çalmasada şimdi saltralden gelen voltajda sorun yok resimeki 17-18 nolu uçlar çalma esnasında yükseliyor ama alarma bağlı uçta 19-20 nolu uçta sürekli 24v dc var bu da telefon çalarken ve çalmazken sabit değişme yok fakat az önceki dediğim alarm bazen çalıyor bazen çalmıyor bu durumda alarm çalarken ise voltaj kesiliyor tam çalma esnasında kesiliyor . bu kartta termik tetiklediğinde voltajı kesen ne olabilir yardımcı olabilir misinz? birde kart üstündeki bu mavi ekipmanlar nedir?


merhaba termik dediğiniz şey röledir. alarm çalma esnasında voltajı kesen şeyde büyük ihtimalle röle ve aynı anda alarmı çalıştıranda röle
 
röle ve kondansatör için teşekkürler .
 
peki hocam şimdi bu 19-20 nolu uçlar 24v veriyor ve alarm çalıştığında neden kesilir bunu kesen nedir ? alarm bazen çalışıyor çalıştığı esnada sorun yok bu 24v kesiliyor kesildiiği zaman alarmı veriyor voltaj kesilmediği zaman alarmı vermiyor ben bunun voltajını kesen nedir onu bulmam lazım .
 
FRS3 bir röle kontakları hasarlanmış olabilir dediğin gibi voltaj sabitse sorun kesin bundan. Rölede tek/çift kontak var elektrik varken NO kontak açık, kesilince kapanır devre tamamlanır.
 
Bu konuda daha net yardimci olabilirmisiniz ben size whatsaptan resim atsam bana anlatabilirmisiniz tespit ve daha acik bulabilmem icin ?
 
rölenin yapısı şu şekildedir
http://3.bp.blogspot.com/-MZkcXBeF1...aE/GSwZ-9OlJIY/s1600/arduino_role_kontrol.png

ve rölede kontak uçları mevcuttur resimdeki C - NC - NO yazan ler kontak uçlarıdır. mesela sizin sistemde 24 volt dc rölenin c kontağından giriyordur NC yazan yerden çıkıp sizin 24 volt dc okuduğunuz kablolara geliyordur ve rölenin diğer kontağıda yani NO da zile(ALARMA) giden kontak uçtur VE RÖLE ÇALIŞINCA ZİL ÇALIŞIP 24 volt ölçtüğünüz yer 0 volt olur böylece
 
Tesekuurler ben bu sekilde inceleyip bir test edeyim cok saolun .
 
rölenin yapısı şu şekildedir
http://3.bp.blogspot.com/-MZkcXBeF1...aE/GSwZ-9OlJIY/s1600/arduino_role_kontrol.png

ve rölede kontak uçları mevcuttur resimdeki C - NC - NO yazan ler kontak uçlarıdır. mesela sizin sistemde 24 volt dc rölenin c kontağından giriyordur NC yazan yerden çıkıp sizin 24 volt dc okuduğunuz kablolara geliyordur ve rölenin diğer kontağıda yani NO da zile(ALARMA) giden kontak uçtur VE RÖLE ÇALIŞINCA ZİL ÇALIŞIP 24 volt ölçtüğünüz yer 0 volt olur böylece
1- Rölenin NC kontağında herhangi bir bağlantı yoktur. 4 kablo var ikisi santralden geldiğine göre (bobin uçları) diğer ikisi C ve NO ya bağlı olması lazım.
2- Röle kontağı arızalı olsa kolay kolay tık tık sesi duyulmayacağı gibi, duyulsa bile Deformasyondan dolayı ontak geçirgenliğini yitirse, bu durumdada 24 V ölçülen kablodaki potansiyel sıfıra düşmez.
 