Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

ssektorss

Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
386
Puanları
31
Yaş
40
arkadaşlar şantiyemizde kurulu 400 kvarlık trafonun ana sayaç girişine bağlı kablolar darbe sonucu yandı pano yu değiştirdik sayaç o günden sonra indüktif hiç yazmaz iken devreye bağlı kapasitif bile olmadan kapasitif yazıyor acaba sayaç bağlantılarımı ters oldu bir fikriniz varmı?
 
Sn. ssektorss

* Trafo gücünüz: 400 KVA'dır.

* Trafoya bağlı kapasitif yükleriniz var mıdır, bundan emin olunuz. Eğer hiç kapasitif yük olmadan, kapasitif yazıyorsa, sayaç bağlantılarında yanlışlık vardır.
 
Sayaç bağlantıları yanlış olabileceği gibi,faz sırası tersliği de olabilir.Sayacınızın markası ne ? üzerinde
gözüken ikonlar varmı ?
 
hayır rotasyon düz fakat invertörlü 75 kw lık bir fan var ama eskiden böyle bir sorun yoktu sayacın markası es-em
 
Sn. ssektorss

* Aynı 400 KVA trafonuzda ve aynı yüklerde oranlarınız düzgün iken, sadece kabloları değiştirip, yeniden enerji verince böyle olduysa akla 2 sebep gelmektedir.


- Kablo kesitlerinin çok fazla olması veya çok uzun olması ki, bence bu düşük ihtimaldir.

- Bağlantı şekilinde hata vardır.
 
sayaş bağlantıları değişti akım trafoları yandığı için mecburan değiştirmek zorunda kaldık
bu kondudan ayrı olarak 2000 metre mesafeye 65 kw lık bir yük en uygun olarak alüminyum kabloyla kaç mm kare kesitle taşınabilir
 
Mesafe zaten çok uzun,neden alüminyum kablo kullanmak istiyorsunuz ? 65 kw yük nasıl bir yük ( mo-
tormu mesela ).
 
evet yük 65kw lık bir motor sizce kaç mm kabloyla gerilim düşümü yaşmadan sonuca ulaşabilirim trafo voltajım 435 volt ben arttırdım şuan 930 uncu metredeyim tünel işiyapıyoruz yer altı acaba 2000 metreye en az kaç mm kare alüminyum kabloyla ulaşabilirim
 
Kablo bakır olmak ve motorunuza kesinlikle sürücü ile yolvermek şartiyle,3 adet 3x185+95 mm2 kablo
kullanmanız gerektiği hesap sonucunda çıkıyor.Direkt start için ( % 3,2 normal çalışma hali, % 16 start
anındaki gerilim düşümü ),4 adet 3x240+120 mm2 kesit çıkıyor.Bu düşünce,çok akıllı bir düşünce değil.
Ayrıca,bir kısa devre anında da,baştaki şalterin açacağı da şüpheli !OG ile taşıma dışındaki çözümleri,uy-
gun bulmadığımı söylemek isterim.Alüminyum için,kesitleri 1,6 ile çarpmanız gerekir.
 
arkadaşlar sayın sektorss arkadaşımızın dediğine göre darbe sonucu kabloları yanmış ve ayrıca akım trafolarıda yanmış...
e bu arkadaş herhangi bir cihaz falanda bağlamamış aynı kabloları değişmiş bakmışki sayaç kapasitif yazıyor sizce bu sayaçtan olmasın
çünkü arkadaş sayacı değiştiğini yazmamış ve tahminimce o darbe sonucu hem akım trafoları zarar görmüş hemde sayaç darbe yemiş.....
 