ıyı gunler arkadaslar bır sorum olacak kesıcılı trafo koruma hücresi kac kva dan sonra koyulur.benım bıldıgım 630 kva dan sonra kesıcılı trafo koruma hücresı koyuluyor ama resmı bır yazı da rastlamadım teknık sartnameye de baktım bulamadım bılgısı olan ustadlarım yardım ederse sevınırım ...
EKAT ta yazan bir madde Yoruma açık değil.
Sigortalı TR koruma Hücresi (en az ) Kullanılmalıdır. Kısa devre Hesabına Göre yeterli olanı seçebilirsin.
Madde 40-a) Anma gücü 400 kVA'ya kadar (400 kVA dahil) olan dağıtım
transformatörlerinin giriş tarafına sigortalı ayırıcı tesis edilerek transformatör korunmalıdır.
Mümkün olabilen hallerde primerdeki sigortalı yük ayırıcısı ile sekonderdeki ana şalter
arasında kilitleme düzeni sağlanmalıdır.
Anma gücü 400 kVA'dan büyük dağıtım transformatörlerinin besleme tarafında röleli bir
kesici kullanılarak transformatör kısa devre ve aşırı yüke karşı bütün kutuplarında
korunabileceği gibi, anma gücü 1600 kVA'ya kadar (1600 Kva dahil) olan dağıtım
trafolarında kısa devre kesme gücü uygun sigortalar ile donatılmış sigortalı yük ayırıcısı
bileşik cihazları da kullanılabilir