arkadaşım sorun 4 kökten sonra geliyor. bu duruma sürekli geçici arıza var demektir. ilk önce yapmayacağın işler ve yanlışlar şunlar:
1- sisteminde mc 30 varsa hemen değiştir istersen analog röle olsun. mc 30 hiçbir röleden daha iyi değildir. kesinlile türkiye şartlarına uygun değildir. bu anlamak için röleyi kullanmaya gerek yok. eğer kullanma kılavuzunu okuyup hala bu röleyi kullanıp kordinasyon yapmaya çalışan bu konuda çok yetersiz demektir.kaldıki 4 tane kök arka arkaya mc 30 ile tamamen imkansız.
2- %100 röle kordinasyonun hatalı
3- diğer arkadaşların yanlış bildiği bir olay var. fazlar arası dengesiz yük toprak korumasını ça-lış-tır-maz.... R=30 A s=30A t=2 bu dengesizlik bile toprak koruması çalışmaz. yani koruma devrelerinde ve akım trafosu bağlantılarında bir sorun yok sorun kordinasyonda.
4- toprak koruması bulunan kök topraklamasıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok..
5- röle kordinasyonunu yapınca bu kez açmalar sadece 4 kökten olacak o zaman senin bu geçici arızayı bulman gerekir. 4 kökten açan fiderin tek hat şemasını gönderirsen eğer sana geçici arıza bulma tekniklerinden hangisini kullanacağın hakkında yardım ederim.