Kesici açma sorunu?

Rölelelerinde selektivite(Seçicilik) sorunu olabilir. Röle ayarlarını kontrol etmende fayda var. Kolay gelsin...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
herkese verdiği cevap ve yönlendirmelerden dolayı teşekkürlerimi sunarım..
 
diger bir sebep rölelerin toprak ani açmaları devrededir.bu kadar yakın mesafede ne kadar da kısa devre hesabı yapsanız.kısa devre akımları birbirine yakın oldugu için dogru ayar yapmanız mümkün degildir.
tavsiyem toprak ayarları normal se ani açmaları iptal etmenizdir.

tabi birde röleleriniz mc 30 olabilir, eğer öyleyse arıza filan aramayın röleyi değiştirin derim
mc 30 röleler bir çok röleden iyidir..
ayarların da bazı püf nokları var.
 
Yusuf Bey
bu sorunu çözebildinizmi..umarım çözmüşsünüzdür.çözdüyseniz nasıl çözdünüz paylaşırsanız sevinirim..
 
diger bir sebep rölelerin toprak ani açmaları devrededir.bu kadar yakın mesafede ne kadar da kısa devre hesabı yapsanız.kısa devre akımları birbirine yakın oldugu için dogru ayar yapmanız mümkün degildir.
tavsiyem toprak ayarları normal se ani açmaları iptal etmenizdir.


mc 30 röleler bir çok röleden iyidir..
ayarların da bazı püf nokları var.

arkadaşım sorun 4 kökten sonra geliyor. bu duruma sürekli geçici arıza var demektir. ilk önce yapmayacağın işler ve yanlışlar şunlar:
1- sisteminde mc 30 varsa hemen değiştir istersen analog röle olsun. mc 30 hiçbir röleden daha iyi değildir. kesinlile türkiye şartlarına uygun değildir. bu anlamak için röleyi kullanmaya gerek yok. eğer kullanma kılavuzunu okuyup hala bu röleyi kullanıp kordinasyon yapmaya çalışan bu konuda çok yetersiz demektir.kaldıki 4 tane kök arka arkaya mc 30 ile tamamen imkansız.
2- %100 röle kordinasyonun hatalı
3- diğer arkadaşların yanlış bildiği bir olay var. fazlar arası dengesiz yük toprak korumasını ça-lış-tır-maz.... R=30 A s=30A t=2 bu dengesizlik bile toprak koruması çalışmaz. yani koruma devrelerinde ve akım trafosu bağlantılarında bir sorun yok sorun kordinasyonda.
4- toprak koruması bulunan kök topraklamasıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok..
5- röle kordinasyonunu yapınca bu kez açmalar sadece 4 kökten olacak o zaman senin bu geçici arızayı bulman gerekir. 4 kökten açan fiderin tek hat şemasını gönderirsen eğer sana geçici arıza bulma tekniklerinden hangisini kullanacağın hakkında yardım ederim.
 
arkadaşım sorun 4 kökten sonra geliyor. bu duruma sürekli geçici arıza var demektir. ilk önce yapmayacağın işler ve yanlışlar şunlar:
1- sisteminde mc 30 varsa hemen değiştir istersen analog röle olsun. mc 30 hiçbir röleden daha iyi değildir. kesinlile türkiye şartlarına uygun değildir. bu anlamak için röleyi kullanmaya gerek yok. eğer kullanma kılavuzunu okuyup hala bu röleyi kullanıp kordinasyon yapmaya çalışan bu konuda çok yetersiz demektir.kaldıki 4 tane kök arka arkaya mc 30 ile tamamen imkansız.
2- %100 röle kordinasyonun hatalı
3- diğer arkadaşların yanlış bildiği bir olay var. fazlar arası dengesiz yük toprak korumasını ça-lış-tır-maz.... R=30 A s=30A t=2 bu dengesizlik bile toprak koruması çalışmaz. yani koruma devrelerinde ve akım trafosu bağlantılarında bir sorun yok sorun kordinasyonda.
4- toprak koruması bulunan kök topraklamasıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok..
5- röle kordinasyonunu yapınca bu kez açmalar sadece 4 kökten olacak o zaman senin bu geçici arızayı bulman gerekir. 4 kökten açan fiderin tek hat şemasını gönderirsen eğer sana geçici arıza bulma tekniklerinden hangisini kullanacağın hakkında yardım ederim.



1-)ben 50 belki 100 tane mc 30 da kordinasyon yaptım.şu anda sistemde çalışıyorlar.(çok çok iyi röle mi dersen hayır.)
yaz bize kullanma kılavuzundaki eksikleri bizde bilelim.

2-)yetersiz olup olmadıgımıza benim ve arkadaşların hakkımda hiç bir şey bilmeden sen karar veremessin.

3-)3 faz 1 toprak baglantıda dengesiz yükte ancak toprak hattında ayrıyeten akım trafosu varsa toprak rölesi çalıştırmaz.diger her durum da toprak rölesi çalışır.
 
Orta gerilim şebekelerinde fazların dengesiz yüklenmesi toprak korumasını çalıştırmaz.

Toprak korumasının çalışması için mutlaka arıza oluşması gerekmez. Eğer koruma akım değerleri çok küçük ve zaman kısa ise. Demerajdan , başka bir hattaki toprak arızasından ve akım trafolarının aynı doğrulukta ölçüm yapmamasından (özellikle dengesiz yüklerde problem çıkartır) açabilir.

En güzeli arızanın osilo kayıtlarını inceleyip karar vermektir.

Kolay gelsin.........
 
1-)ben 50 belki 100 tane mc 30 da kordinasyon yaptım.şu anda sistemde çalışıyorlar.(çok çok iyi röle mi dersen hayır.)
yaz bize kullanma kılavuzundaki eksikleri bizde bilelim.

2-)yetersiz olup olmadıgımıza benim ve arkadaşların hakkımda hiç bir şey bilmeden sen karar veremessin.

3-)3 faz 1 toprak baglantıda dengesiz yükte ancak toprak hattında ayrıyeten akım trafosu varsa toprak rölesi çalıştırmaz.diger her durum da toprak rölesi çalışır.

size hayırlı işler dilerim........
 
4. kökten sonrasına detaylı bir çalışma yapılması tavsiyesine katılıyorum
 
1-)ben 50 belki 100 tane mc 30 da kordinasyon yaptım.şu anda sistemde çalışıyorlar.(çok çok iyi röle mi dersen hayır.)
yaz bize kullanma kılavuzundaki eksikleri bizde bilelim.

2-)yetersiz olup olmadıgımıza benim ve arkadaşların hakkımda hiç bir şey bilmeden sen karar veremessin.

3-)3 faz 1 toprak baglantıda dengesiz yükte ancak toprak hattında ayrıyeten akım trafosu varsa toprak rölesi çalıştırmaz.diger her durum da toprak rölesi çalışır.




Aynen katılıyorum VANGÖLÜ ELEK.DAĞ.A.Ş bu rölelerden(MC30R) onlarca hatta yüzlerce var takıldığından beri hiç bir sıkıntı yaşatmadı bizlere aksine bundan önce gepa röleler vardı.Durduk yere açar arızayı saatlarce arar bulamazdık.

sn. husel 77 Arkadaşın dediği gibi bu rölenin eksiklerini söyleyin bizde bilelim
 