Arkadaslar klima için 25 m mesafeden 2.5mm kablo çektim..merak ettiğim bu hatta bir adet 800watt yük bağlayabilirmiyim.. Kısacası sorunum şu..2.5 mm kesit ve 25m mesafe..Bu hatta kaç kwatt yük bağlayabilirim? Bunun hesabı için gerekli formüller nedir..ilginize şimdiden tşk ederim..

bu arada klimanın anma gücü etiketinde yazıyor..2,5 kwatt
 
E.T.G.K. Sistemine göre bağlayamazsın değil iki tane 2.5 mm kablo ile klima tesisatı yapamazsın hemde 25 metre.
Doğrusu birçok dökünamda kablo kesit - akım çizelgeleri vardır buradan seçim yapmanız daha doğru olur.
Klimanızında kaç Kw olduğunu yazmamışsınız.

İyi çalışmalar.

Anma 1.Grup 2.Grup 3.Grup
Kesiti mm² A A A Açıklamalar
0,75 -- 13 16 1.Grup
1 12 16 20 Boru içinde çekilmiş bir yada birden
1,5 16 20 25 fazla tek damarlı, iletkenler (NV gibi)
2,5 21 27 34
4 27 36 45
6 35 47 57 2.Grup
10 48 65 78
16 65 87 104 Termoplastik kılıflı iletkenler, borulu
25 88 115 137 İletkenler, kurşun kılıflı iletkenler, plastik
35 110 143 168 yalıtkanlı yassı iletkenler, hareket
50 140 178 210 ettirilebilen iletkenler gibi çok damarlı iletkenler
70 175 220 260
95 210 265 310
120 250 310 365 3.Grup
150 --- 355 415
185 --- 405 475 Havada açık olarak iletkenler arasında
240 --- 480 560 en az iletken dış çapı kadar açıklık bulunacak
300 --- 555 645 biçimde çekilmiş bir damarlı iletkenler
400 --- --- 770 bağlama tesisleri ve dağıtım tablolarında
500 --- --- 880 kullanılan bir damarlı iletkenler
 
kardeş klimanın anma gücü 2,5 kwatt
 
UfukizmiR ' Alıntı:
bu formül yanlış güzel kardeşim..gücü 2,5 almışsın ama hatalı..2500 olarak alacaksın..Ayrıca formül şu şekilde olacak;

%e= 100.L.N / K.S.Ukare

%e=100.25.2500 / 56.2,5.48400

%e= 0,93 çıkar sonuç..



%e=0,074.25.2,5/2,5
%e=%1,85 <%3 seçilen kesit uygundur.
Kardeş,
Senin formülün başına bi "2" koyuver. Bir fazlı sistemlerde nötr dönüşünü hatırla.
Sonra bütün sabit sayıları hesapla, yaklaşık 0,074 sayısını göreceksin (Gücü watt alacaksan eğer 10-3 ile çarp.)
"Hafıza nankördür, not tutmak esastır." derdi benim lise öğretmenim.
 
doğru güzel kardeşim başına 2 getirecez unutmuşum:) formül aynen şu;

%e= 2.100.L.N / K.S.Ukare

L=metre
N=watt
K=56
S=mm kare
U=220 karesi


yada arkadaşın dediği formülle bulunur;

%e= 0,074.L.N / S

L=metre
N=kWatt
S=mm kare
 
%3 değil de % 1.5 dan az olması gerekiyor gerilim düşümünün. %3 üç fazlı sistem için geçerli.
 
Arkadaslar klima için 25 m mesafeden 2.5mm kablo çektim..merak ettiğim bu hatta bir adet 800watt yük bağlayabilirmiyim.. Kısacası sorunum şu..2.5 mm kesit ve 25m mesafe..Bu hatta kaç kwatt yük bağlayabilirim? Bunun hesabı için gerekli formüller nedir..ilginize şimdiden tşk ederim..

bu arada klimanın anma gücü etiketinde yazıyor..2,5 kwatt

kesit hesabı trifaze için 0.0124 monefaze için 0.074 ele alınır buna göre
10 kw 100metre 10 luk kablo diyelim (trifaze)
%ek=0.0124x(10000x100/10)=1,24 küçüktür 1.5 tan uygundur
ısınma esasına göre kesit hesabı ise
ı=10000/526=19,02 A 10 luk kablo havada(kanalda) 63 a çeker uygundur
2,5 kw 14 metre 2,5 luk kablo diyelim (monefaze)
%el=0.074x(14(uzunluk)x2,5(güç)/2,5(kesit)=1,036 küçüktür 1,5 tan uygundur
ısınma esasına göre
ı=2500/526=4,75 a 2,5 luk kablo 25 a çeker uygundur