Arkadaşlar,yaşadığımız ilginç bir durum var şöyleki;aşırı kompanzasyondan ceza gelen işletmeye gitiğimizde kondansatörlerin hepsinin devrede olduğunu gördük sistemde 12 kademe entes marka röle vardı ve üzerindeki tüm ışıkları yanıyordu,yani bütün kondansatörler devredeydi.Röleyi değişip yerine elektropan marka gprs izlemeli yeni bir 12 kademe röle taktık on gün kadar uzaktan izleme yaptık tüm değerler mükemmeldi fakat işletme içerisinde meydana gelen bir kısa devre kompanzasyon panosundaki rölenin yanmasına sebep oldu.biz bir bağlantı kuramadık,meğerse diğer entes rölede işletme içerisindeki yine başka bir kısa devreden dolayı etkilenip tüm kondansatörleri devreye alıp hiç bırakmadığını farkettik.Yani işletmenin herhangi bir yerinde çalışan bir cihaz kısa devre yaptığında cihaz panosundaki sigortalar açmasına rağmen yinede reaktif röle etkileniyor.entes röle yanmıyor fakat tamamen şaşırıyor resetleyip tekrar programlayınca normal çalışıyor,taki öbür kısa devreye kadar.Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.