klimanın dış ünite basın borusu karlanma yapıyor sebebi neler olabilir.
klimanın dönüş borusu karlanma yapıyor sebebi ne ne neler olabilir.
şimdiden verdiğiniz bilgiler için tşk ederim,
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşım ilk önce iç ünitenin filtresini temizle ve dış üniteyide basınçlı su ile yıka büyük bir ihtimal kirliliktendir.Belki gaz basıncı yüksek veya alçak olabilir
 
Dış ünit vanalarının tam açık olmayabilir
Sağlıklı gaz dünüşümü olamıya olabilir
İç dış ünite kirlenmiş ısı transferi yapamayabilir
Fanlardan biri çalışmıyor olabilir
En son sıcak havada gaz verildi ise vede gaz fazlaysa olabilir.
 
klimanın dış ünite basın borusu karlanma yapıyor sebebi neler olabilir.
klimanın dönüş borusu karlanma yapıyor sebebi ne ne neler olabilir.
şimdiden verdiğiniz bilgiler için tşk ederim,

dış ünite basma hatındaki karlama;
dörtyollu valf,drayer veya çıkış vanasındaki tıkanıklıkdan kaynaklanabilir.

iç ünite çıkışındaki karlama(dönüş hattı);
iç ünite kirliliğinden(flitre veya serpantin), gaz fazlalığından yada expansion valf kontrollü ise kızgınlık ayarından,iç ünite fannının çalışmamasından kaynaklanabilir.

arızayı en kolayından başlayarak kontrol edip çözebilirsiniz.
 
Son düzenleme:
erolbın arkadasın ktespıtlerı cok dogru ama expensıon vallften yapma ıhtımalı cok dusuk fanda dogrudur. olabılır ama genelde cıkıs valfı kapalılıp gazın sevıyesıne bakmak gerekır gaz sevıyesıne ayrıca cıkıs valflerıde tutmus olabılır buzlanma yapmıs olabılır benım gemıde genelde karsılastıgım sorun fanın genelde bakır boruları buzdan tıkanmıs olur veya donus boruları veya donus valflerı tıkanmıs olurdu ...
 
selam arkadaşım oncelıkle klimanın ic ünitesininde bulunan filtreleri kontrol etmelisin arkasından cihazın gaz basınclarına bakacaksın ,birde borularda kırılma buzüşme varmı kontrol edersen sonuca ulaşabilirsin
 
manometreyle gazını ölç.140-160 arası normal basınç aralığı.140ın altındaysa gaz ilave et veya ettir.sorun %90 budur. diğerleri zayıf ihtimal ama sen genede onalrıda dene...
 
manometreyle gazını ölç.140-160 arası normal basınç aralığı.140ın altındaysa gaz ilave et veya ettir.sorun %90 budur. diğerleri zayıf ihtimal ama sen genede onalrıda dene...
arızanın çözümünü güzel anlatmışsında ;
kondanser tıkalı iken gaz ölçülürde gaz az diye gaz ilavesi yapılırsa !:confused:
 
soğutucu gaz eksikliği serpantinlerin kirli veya tıkalı olması vede fanların görevini yerine getirmemesinden kaynaklanır
 

Forum istatistikleri