Klima arizasini cikaramadim.

ELNUR

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Nis 2011
Mesajlar
1,208
Puanları
131
Yaş
36
Konum
Zaqatala
Selamlar
Tek / Çift aşırı sıcaklık Deşarj-Discharge over temperature Dual/Single
24000 samsung invertor klimada Yukarida dediyim ariza veriyor.Bu ariza anlamini cikaramadim.Yardimlarinizi bekliyorum.
NOT;Klima split,Invertor Dis unite ana kartli,Besleme dis uniteden.Klimayi kosuyorsun ic unite islem yapiyor dis unite kosulmuyor 3-5 dak ariza ledleri yanib sonuyor.Netden arasdirdim bu arizayi veriyor.
 
Selamlar
Tek / Çift aşırı sıcaklık Deşarj-Discharge over temperature Dual/Single
24000 samsung invertor klimada Yukarida dediyim ariza veriyor.Bu ariza anlamini cikaramadim.Yardimlarinizi bekliyorum.
NOT;Klima split,Invertor Dis unite ana kartli,Besleme dis uniteden.Klimayi kosuyorsun ic unite islem yapiyor dis unite kosulmuyor 3-5 dak ariza ledleri yanib sonuyor.Netden arasdirdim bu arizayi veriyor.

dishcharge over temperature --> basma hattı aşırı sıcak diyor. Çiftli / tekli --- şunu sorayım cihazı çalıştırdığınızda kompresör çalışıyormu? basma hattının aşırı ısınması için ( soğutma modunda ) dış ünite fan motorunun çalışmıyor yada az dönüyor olması basma basıncının aşırı yükselmesine neden olur. ısıtma modunda ise iç fanın dönmüyor yada az dönüyor olması gerekir.

bir ikinci durum ise basma sıcaklığını ölçen sensörün hatalı ölçüyor olması yada arızalı olması durumudur.

kolay gelsin
 
Kompressor calismiyor

dishcharge over temperature --> basma hattı aşırı sıcak diyor. Çiftli / tekli --- şunu sorayım cihazı çalıştırdığınızda kompresör çalışıyormu? basma hattının aşırı ısınması için ( soğutma modunda ) dış ünite fan motorunun çalışmıyor yada az dönüyor olması basma basıncının aşırı yükselmesine neden olur. ısıtma modunda ise iç fanın dönmüyor yada az dönüyor olması gerekir.

bir ikinci durum ise basma sıcaklığını ölçen sensörün hatalı ölçüyor olması yada arızalı olması durumudur.

kolay gelsin
 
Merhabalar...

Kompresöre komut mu gitmiyor yoksa , kompresöre enerji gittiği halde kompresör çalışmıyor mu acaba ?

Saygılar..
 
Inverter klimalarda ilk enerji verildiginde hata kodu veriyorsa sensor yada lev bobin olur.bir deneme yapar ve hatayi verir.
Diger arizalar ise 5 tekrar yada yada10 tekrar sonra verir.
Serkanin soyledi gibi basma sensoru yanlis deger okuyor olabilir.
 
Dış ünitenin ya fanı arızalı ya fana komut gelmiyor yada dış ünite kirli temizle
 
bir ikinci durum ise basma sıcaklığını ölçen sensörün hatalı ölçüyor olması yada arızalı olması durumudur.

kolay gelsin

basma sıcaklık sensörünü kontrol ettinizmi? Yada sorunda yol katettinizmi?
 
Sicaklik sensorunu kontrol yapdim hic Ohm gostermiyor
 
Açık devre sensörünüz arızalı görünüyor.
 