Split klimalar cok degisken sartlar altinda calisan makinalardir. Sartlar derken neler bunlar derseniz cok degisken kapasitelerde degisken kondenzasyon ve evaporasyon degerlerinde calisir. ( konumuzla ilgili kısmı bu birde elektriksel şartlar ve gaz şarjları var oraya girmiyorum )
Bu değişken şartlar iç ve dış ortam sıcaklıkları cihazın çalışmasına etken en önemli durumlardır. Kompresöre ne zaman likit gelir soğutma modunda düşünürseniz dış ortam sıcaklığının düşmesi etkendir ayrıca iç ortamdaki ısı transferinin düşmesi likitin evaporatörü doldurması ve kompresöre doğru ilerlemesi durumu oluşabilir.
Bu ve bunun gibi durumlarda iç dış unite bağlantı borularının çok kısa olması ( önerilen mesafeden kısa olması ) bu değişken şartlarda gelen likitin kompresöre ulaşması kolaylaşır.
Bu durumlar kompresörün heen yanması anlamına gelmez ancak devam eden sure gelen durumlar kompresörün hasarlanmasına yol açacaktır. İhtimali arttırır.
Not : şunuda söyleyebilirim mesela 12000 btu bir cihazı 1 metre boru ile montaj yaptınız. Bu noktada can alıcı kısım şudur. Cihazın fabrikasyon olarak içinde gelen gazı biraz azaltırsanız bu likit gelme durumunu bir nevi önlemiş olursunuz. Ancak böyle bir durumda şu gerçekleşir. Cihazın verimi düşer. 12000 btu cihaz kapasite azalması meydana gelir. Bu kapasite azalmasına karşılık
Elektrik motoru yine aynı akımı çekeceği için kullanıcı daha fazla para ödeyerek daha az soğutma alacaktır.