arkadaşlar
klimanın dış ünite kompresörü degişti kapasitör degişti ama sistemi devreye alınca kompr. 5 sn kadar çalışıyor duruyor ve dınlamaya başlıyor ve ısınma oluyor klimanın gazı normal baglantılar dogru

yardımlarınız için teşekürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
dostum....
ya taktığın komp sıkışık (bakır boru kaynakları tıkamış olmasın bir yeri?) veya uçlarını yanlış taktın
ya kapasiitör seçimin yanlış..
yada gaz fazla komp kakş yapamıyor...
dışarıda direkt çalıştırınca ne oluyor?
 
normal çalışıyor
sevgili kardeşim komp direkt yol verince çalışıyor ama iç dış ünite iletişim bağlantılarını yaptıktan sonra çalışıp duruyorsa kartta bir sıkıntı olabilir veya dış ünitede basınç sensörleri varsa onlarda bir sıkıntı olabilir veyahut da dış ünitede sensör varsa sensör bozuk kabloları kopuk olabilir....
 
komprösör giderken karta yara açma ihtimali var fakat inliyorsa dış üniteye giren ince ve kalın boru rekorlarını sök boşta çalıştır aynı arızayı yapıyorsa ya kondanstör yada motor arızalı yapmıyorsa vanaları biraz kıs motor hatalıysa basamıyo olabilir halada çalışıyorsa sistem tıkalı kolay gelsin...
 