klima fanı sürekli çalışıyor

sckrgl

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
15
Puanları
1
Konum
izmir
Merhaba arkadaşlar 12000 btu FAKİR marka Klima kompresör devreden çıkınca fan aynı hızda çalışmaya devam ettiğinden oda ısısını hemen düşürüyor.Kompresör devreden çıktıgı anda fanının durmasını veya düşük devire geçmesini istiyorum.Klimanın kullanma klavuzunda Elektrik planıda yok ....
 
fanın çift devirli ise işin kolay. aksi taktirde 2. devir çalıştıramazsın her iki duruma görede ,kompresör kumanda kontaktöründen kumanda almalısın.fanı durdurmak istersen kompresör kontaktörü durduğunda kompresör kontaktörü ile birlikte fanı da enerjilersin .2 devir varsa kopresör kontaktörünün normalde kapalı kontağından fanın 2.devir kontaktörüne enerji ver .kontaktörü çalıştırsın.
 
iç ünite fanından bahsediyorsunn sanırımm eğr klimanın oluşumunda böyle bi özelik varsa anakart yada sensörde sorun olabilir ama onun dışındaolmayan bişeyi yapman oldukca zor servise danışırsan iyi olurr [email protected]
 
iç ünitede bulnan boru sensörüne bakmanı tavsiye ederim.
 
Bu klima bu arızayı yeni mi yapmaya başladı?
Klimaların iç ünite fanları,kompresör durduktan sonra 3 dakika daha çalışmalıdır.Bu gazın ısısını tamamen ortama aktarmaya yarar.
Dış ünite fanında ise genelde iki yöntem kullanılır
1-gazın sıcaklığı ölçülür ve gaz sıcaklığı istenilen seviyenin altına düşene kadar,fan çalışır.
2- gazın basıncı ölçülür,yüksek basınç, istenilen basınç değerinin( genelde 14 bardır) altına düşene kadar fan çalışmaya devam eder.
Bu şartların dışında fanı durudurmak sakıncalıdır.
Eğer ki sürekli dönen fan iç ünite fanı ise;
ya zamana bağımlı olarak dönüyordur,ya da ısıya bağımlı olarak.
Eğer bu sürekli dönme işi,yeni olan bir şey ise,yani bir arıza ise, klima iç ünitesi kirli olduğundan,ısıyı yeterince alamıyordur( soğutma pozisyonu için). filtreler ve evoparatör temizlenmelidir.Fan kayışlı bir bağlantı ile dönüyorsa,kayış sıkılığı kontrol edilmelidir.
Eğer bı sürekli dönme işi bir arıza şeklinde dış ünitede ise,yeterince ısı atamıyor olabilir,bu durumda yüksek basınç artıyor ve fan sürekli üflemek zorunda kalıyor olabilir.Kondanser temizlenmelidir.

Bir diğer ihtimal ise,soğutucu akışkan eksikliğidir.Soğutucu akışkan eksik ise,basma hattında aşırı buzlanma olur ve ısı sürekli düşük kalır.Isı alabilmek için,fan sürekli dönmek zorunda kalır.
 
sanırım anladığım kadarıyla iç ünite fanından bahsediyorsun. kompresör durdukdan sonra fan durmaz çünkü fanın sürekli çalışması lazım ki içerdeki havayı döndersin ve havanın derecesini ölçsün ve ona göre çalışır veya bekleme moduna geçer. iç ünite fanı çalışmıyorsa o zaman bir sorun vardır diye baş vurman gerekir
 
Arkadaşlar biraz sonra bahsedeceğim konuda bilgisi olup beni aydınlatan olursa çok sevineceğim. Benim evde General fujitsu soğutmada 19000 btu, ısıtmada 25000 btu gücünde inverter klima var. İnverter klimalar hakkında bildiğim, klima devamlı olarak çalışır, ortam ayarlanan ısıya geldiğinde çalışma gücünü kendisi düşürür. Her defasında durup tekrar çalışma yapmayarak fazladan Elektrik kaybını önler. Çünkü klimalar en çok elektriği ilk çalışmaya başladıklarında harcıyorlar. Gelelim benim sorunuma, benim inverter klima , 10 dakikada bir duruyor, motor durunca sıcak hava üflemeyi kesiyor. 1 dakika sonra tekrar motor çalışmaya başlıyor. İnverter klima olduğu için çalışmasının hiç durmaması lazım, sadece devrin düşmesi lazım. İnverter diye daha pahalıya aldım , elektrikten tasarruf ederek daha karlı olurum diye düşünmüştüm. Benim klimada bir sorun mu var acaba, bu konu hakkında bilgisi olan cevap yazarsa sevinirim.
 
Arkadaşlar biraz sonra bahsedeceğim konuda bilgisi olup beni aydınlatan olursa çok sevineceğim. Benim evde General fujitsu soğutmada 19000 btu, ısıtmada 25000 btu gücünde inverter klima var. İnverter klimalar hakkında bildiğim, klima devamlı olarak çalışır, ortam ayarlanan ısıya geldiğinde çalışma gücünü kendisi düşürür. Her defasında durup tekrar çalışma yapmayarak fazladan Elektrik kaybını önler. Çünkü klimalar en çok elektriği ilk çalışmaya başladıklarında harcıyorlar. Gelelim benim sorunuma, benim inverter klima , 10 dakikada bir duruyor, motor durunca sıcak hava üflemeyi kesiyor. 1 dakika sonra tekrar motor çalışmaya başlıyor. İnverter klima olduğu için çalışmasının hiç durmaması lazım, sadece devrin düşmesi lazım. İnverter diye daha pahalıya aldım , elektrikten tasarruf ederek daha karlı olurum diye düşünmüştüm. Benim klimada bir sorun mu var acaba, bu konu hakkında bilgisi olan cevap yazarsa sevinirim.
arkadaşım klimanın gazına bir baktırmanı tavsiye ederim yakın bir zamanda gaz basımı yaptırdın mı çünkü klima aşırı gazdan dolayı yüksek basınç yapıyor olabilir aşırı ısınıp termik açıyor olabilir.soguyunca tekrar devreye girerek ısınınca tekrar devreden çıkıyor olabilir. kliman invertör olduğu için servisine baktırmanı tavsiye ederim.
 
selam arkadasım sana klimanın kısaca ısıtma ve calısmasını yazıyorum klimayı calıstırdıgın zaman önce kompurasör calısır ısınan gaz kompurasör sayesinde ic ünüteye gönderılir ic ünütedeki boru sensörü 28 c algıladıgında ic ünüte fanını devreye sokar 60 c algıladıgında dıs ünüte fanını durdurur ısı 48 c düstügünde dıs ünüte fanı devreye girer otomatige gectigi zaman kompurasör durur ve ic ünüte fanı calısmaya devam eder ic ünüte boru sensörü 28 c altına inenekadar calısmaya devam eder yani bu bir arıza degildir korkucak birsey yok ic ünüte filtrelerin temiz olmasına dikkat et kirli olması fanın daha uzun calısmasına neden olur.
 
evaparatör sensörünü kontrol et gerekirse seri direnç baglayarak sorunu çözebilirsin
 

Yeni mesajlar