Klima Neye Göre Yapılır ve Hesaplanır?

Selamun aleyküm
Olayın hesabı tamamen makina mühendisliği içeriğindedir. Bu eğitimden de kaynak inceleyebilirsiniz.
İstediğiniz hesapbilimsel bir hesap ise piyasada kullanılan hazır işlemler size göre değildir. Isıl sistemlerde hesap için evvela sizin ısı nkontrolü yaptığınız sistemin ısı transferini hesaplamanız gerekir. Duvarlardan pencerelerden transfer edilen iloetimsel ısı ile beraber camlardan öncelikli olmak üzere dışarı transfer edilen ışıma yoluyla olan ısı da hesap içeriğidir. Evvela sistemin ısı transfer katsayısı bulunmalı ki bu değişmeyen bir katsayıdır. Bunun yanında dış ortamın sıcaklığıyla bu nkatsayı ilişkilendirilip ne kadar ısı transfer edilidiği bulunmalı.
Yazmamız gereken birçok şey olabilir ama aklıma gelenleri yaabiliyoum.
Elektrikli aletlerin yaydığpı ısı incelenmeli. Bilgisayarlar, ütü vs. ev aletleri, ampuller.
İnsanların yaydığı ısı kabaca oturan bir isan için 60 W olması lazım. (insan boyut ve metabolizmasına göre değiştiği aşikardır) Yalnız çalışan hareket eden insanların yaydığı ısı farklıdır Örneğin ağır çalışan bir inbsan 300-400 W ısı yayıyor yanılmıyorsam.
Bilimsal olarak toplam ısı tranmsferi katsayısı ve gerekli sıcaklıkların dışında ortamdaki akışkanın özelliğiği de önemli. Her zaman havayı ısıtmak duurumunda olmayabiliriz. Bir akvaryum ısıtılıyorsa suyun ısıl kapasitesiyle veya başka bir ortam ısıtılıyorsa ısıl kapasitesiyle beraber ısıl yayılım da incelenmeli. Mesela siz ortamın dışarıtransfer ettiği ısı kadar ısıyı sisteme verirsiniz ama sistemin ısıl kapasitesi çok yüksek ise veya ısıl yayılımı çok zayıf ise içerisi çok geç ısınabilir. Sırf bu etken bile sizi daha kapasiteli bir ısıtma sistemi kurmaya ietibilir.
Hayırlı günler dilerim.
 
cncaraştırma arkadaşın dedikleri doğru. hatta işin içine ortamın olması gereken nem miktarı da girerse işin rengi değişir. eğer normal bir ev veya iş yerinin soğutulması veya ısıtılması gerekiyorsa basit hesaplarla bu işi halledebilirsiniz. ancak işin boyutları büyükse, o zaman basit hesaplar size yetmez. burada da anlatılacak bir şey değildir. eğer bu işi tam anlamıyla araştırmak isterseniz; benim bildiğim iki kitabı tavsiye ederim. birincisi "ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisleri nejat aybers (itü profesörlerinden)", diğeri, "klima ve havalandırma mak. y. müh. şadi tamer"
bu iki kitap size faydalı olacaktır.
 
o gerçek hesabı vermıyor yukarıda ben acıkladım nasıl olaçagını işin kolayına kaçıyorlar tabi kim ister 30 dk bu hesapla ugraşssın yarın bugun müşterinin evini klma sogutmassa hesabı yapan teknısyen zor durumda kalır bu yüzden biz dogru olanını yapalım

Methal bey doğru dedin ama herkes senin benim gibi hesabına girmiyor. elindeki malı satmaya çalışıyor.
Yüksek klima seçildiği içinde elk fazla geliyor.
Klimada eer cop de bakılmalı istenilen btunun yanında tasarruf için
 
Alarko klima hesabı yaz google da. Gelen ekranda bilgilerini doğru girdiğin taktirde sana uygun olan klima tipini seçebilirsin.
 
Klimacıların odanın hacmini yaklaşık bir sayı ile çarparak aşağı yukarı bir değer elde ediyorlar ve ona göre tavsiyede bulunabiliyorlar. Ancak serinlemek için en önemli faktörler, odadaki güneş gören cam sayısı, yalıtım, odada ısı üreten kaynaklar vb. Ve daima hesapladığının değerin biraz üstündeki değeri seçin ki rahat edesiniz.
 
arkadaşlar klımanın detaylar göz önüne alınarak uzman kişiler tarafından tam hesabının yapılması gerekiyor olması gerekenden büyük ve küçük klıma verilirse (müşterinin bütcesine göre)şimdiden şikayetlere hazırlıklı olalım saygılar
 
odanın hacmi, pencere, izolasyon, yöre gibi değişkenlere göre hesaplanır
 
örnegin: KLİMA HESABI

A: sogutma yükü= 470*40(m2)=18800 btu/h

Katsayıları veriyorum

akdeniz 450
doğu anaadolu 310
iç anadolu 350
güney dogu anadolu 470
marmara 395
karadeniz 395
ege 430

B) İNSANLARDAN GELEN EK YÜK
Not: saogutulacak ortam 4 ün üzerinde ise her fazla kişi için 600 btu:/h ek yük ilave edilir

Ek yük 2=.................-4)*600=.............. btu/h şuan bu örenekte yok devam edelim..
mesale 8 kişi cıkartıyoruz 2400

C ) cihazdan gelen yük

ek yük2=( 1700) - 500)*3.4= 4080 btu/h
1700 ile 500 cıkar sonuc 3.4 ile çarpılaçak

cihazlardan gelen yük güç tablosu veriyorum

bilgisayar 40w 2*40=80w
buzdolabı 100w 2*100=200w
florasanlamba 50w 2*50=100w
helojen lamba 500w 2*500=1000w
normal lamba 100w 2*100=200w
telavizyon 60w 2*60=120w şimdi toplayalım ve yukarı yazalım cihaz yerine

toplam 1700w yapar

D) TPLAM SOGUTMA YÜKÜ= EK YÜK +EKYÜK 2)yukarıda cıkan sonucları burada birleştirelim

toplam sogutma yükü=( 18800+1700 insanlardan gelen yük yok 4 aşmadıgı için = 20500 btu/h

ADIM 2 ISI KAYBI HESABI
toplam sogutma yükü yazılacak
ısı kaybı= 1 *20500= 20500

bölgelere göre kaysayı veriyorum

ısıtılacak alan m2 0-25m2 için
akdeniz 1.1
dogu ana dulu 1.5
iç ana dolu 1.4
güney dogu ana dolu 1.1
marmara 1.2
karadeniz 1.2
ege 1.2

şimdi 25-70m2 ve üstü için

akdeniz 1.0
dogu ana dulu 1.5
iç ana dolu 1.4
güney dogu ana dolu 1.0
marmara 1.1
karadeniz 1.1
ege 1.0

b) izolesiz ve kontrolsüz mahalin ısı kaybı düzeltme katsayı artıralacak

ek ısı kaybı 1.2*ısı kaybı ) 20500= 24600 btu/h klima takılacak odaya hesap bitmiştir..

methal arkadasımız cok güzel açıklamış fakat bu şekilde hesap yapmak alıcıların kafasını karıştırıyor . Belirli bi oda hacmine göre ortalama birşeyler tahmin edilebilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
130,165
Mesajlar
933,905
Kullanıcılar
453,290
Son üye
CanTekin01

Yeni konular

Geri
Üst