Klima santrali motor ölçümü

Katılım
19 Mar 2016
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba

Klima santralinin sigortasını açtığım anda kaçak akım atıyor.

Motoru ölçmem gerekiyormuş. Hatalıysa sarıma gönderilecekmiş.

Ölçümünü nasıl yapabilirim ??
 
Sargi uclarini bosa cikarip multimetre ile buzzer konumunda govdeye kacak testi yap
 
Motora gelen Elektrik kablolarını söktüm komple. Gidip sigortayı açtım yine attı. Galiba motordan değil. Yanılıyor muyum ?

Edit : Klima santralini çalıştırdım ADP odasında bir panoda pako dan oto konumundan manuele çektim çalıştı.

Ancak Sigorta hala aynı. Kaldırdığım anda kaçak akım atıyor. Acaba o sigorta klima santralinin mi değil ?
 
O role hattina bagli baska alicilar var yuksek ihtimalle..ilk olarak bundan emin olun..klima santraline kacak akim takilacaksa da santral panosunun icine takilmali.
 
Kardeş
Motora gelen Elektrik kablolarını söktüm komple. Gidip sigortayı açtım yine attı. Galiba motordan değil. Yanılıyor muyum ?

Edit : Klima santralini çalıştırdım ADP odasında bir panoda pako dan oto konumundan manuele çektim çalıştı.

Ancak Sigorta hala aynı. Kaldırdığım anda kaçak akım atıyor. Acaba o sigorta klima santralinin mi değil ?
kardeş klimanın dış unıte değil iç ünite notr hat sok bakalım atacak mı atmaması lazım
 
O apayrı bişey kardeşim. Klima santralini ADP üzerinden pako ile kontrol ettim.
 
Kaçak bir akım motordan gövdeye veya toprağa hiç olmasa bile kullanılan bu kaçak akım rölesinin kendisi de bozulmuş olabilir,eğer çok uzun zamandır kullanılıyor ise. Ayni değerde başka bir K.K.K.R.' sini klima santraline bu gücü tam vermeden önce monte edip bir deneyin,yine atıyor mu? Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri